Коллеги, помогите плиз разобраться с нормами РФ,
Согласно (СП 62.13330.2011* п. 5.1.6.) "ввод газопровода необходимо предусмотреть в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование"
А если у меня в производственном здании есть несколько помещений, в которых установлено газоиспользующее оборудование, да ещё и на нескольких этажах?
Мне надо городить отдельные вводы с улицы в каждое из этих помещений? Или всё-таки можно ввести газ в одно помещение на первом этаже и уже из него разводить газ внутри здания в остальные помещения?
пананан
Попробуйте принять это буквально - в помещении, где ввод, должно быть газоиспользующее оборудование, но не в каждом помещении, где есть газоиспользующее оборудование есть ввод.
Patorok
Цитата(пананан @ 30.11.2015, 14:15) *
Попробуйте принять это буквально - в помещении, где ввод, должно быть газоиспользующее оборудование, но не в каждом помещении, где есть газоиспользующее оборудование есть ввод.

ОК, я себе это теоретически так и представлял, просто решил ещё раз уточнить smile.gif