Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: заземление ШРП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
lostvision
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вероятно, глупый вопрос, но все-таки..
Подскажите пожалуйста, если у ШРП продувочные свечи крепятся на молниеприемнике, который заземлен (вокруг ШРП - на глубине 0,6 м. - контур заземления из стальной полосы), то есть получается, что свечи тоже заземлены, нужно ли отдельно к контуру заземления присоединять корпус ШРП?
Сделать это не сложно, но просто интересно, заземление свечей и заземление корпуса ШРП - разные вещи?

Заранее спасибо!
macferson
Цитата(lostvision @ 23.11.2015, 16:37) *
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вероятно, глупый вопрос, но все-таки..
Подскажите пожалуйста, если у ШРП продувочные свечи крепятся на молниеприемнике, который заземлен (вокруг ШРП - на глубине 0,6 м. - контур заземления из стальной полосы), то есть получается, что свечи тоже заземлены, нужно ли отдельно к контуру заземления присоединять корпус ШРП?
Сделать это не сложно, но просто интересно, заземление свечей и заземление корпуса ШРП - разные вещи?

Заранее спасибо!

Т.е. молния попадает в молниеприемник, по нему идет на контур заземления, но раньше на продувочные свечи и ШРП соответственно, вам за это спасибо не скажут, даже если крепление с резиновыми вставками (дождик то идет, все МОКРОЕ) Корпус ШРП присоединять надо к заземлителям(в 2 пункте где то написано)). Не забудьте присоединить Молниеприемник 2-мя токоотводами к заземлителям РД 34.21.122-87 п.2.11
RussianAmp
Цитата(lostvision @ 23.11.2015, 17:37) *
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вероятно, глупый вопрос, но все-таки..
Подскажите пожалуйста, если у ШРП продувочные свечи крепятся на молниеприемнике, который заземлен (вокруг ШРП - на глубине 0,6 м. - контур заземления из стальной полосы), то есть получается, что свечи тоже заземлены, нужно ли отдельно к контуру заземления присоединять корпус ШРП?
Сделать это не сложно, но просто интересно, заземление свечей и заземление корпуса ШРП - разные вещи?

Заранее спасибо!

на отдельную стойку свечи повесьте. Отдельной шинкой шкаф+свечи уже на контур заземлите
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.