iren_dyachenko
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно соединить сбросную свечу с предохранительным клапаном?
Есть подземный резервуар для хранения сжиженных газов на 20 000 л. Предохранительные Дн60, без резьбы(. Есть предложение просто надеть бесшовную трубу Дн68 со стенкой 3 мм. Но как обеспечить герметичность такового соединения??? Заводская комплектация, гарантия. Целостность арматуры нарушать нельзя! Чертежик подкрепляю.
smart-bear
Варианты:
1. Официально запросить завод-изготовитель.
2. Еще раз проверить арматуру. Лично я не встречал ещё арматуру у которой есть вход/выход, но разборное соединение только с одной стороны. Или у вас арматура под приварку? Или ёмкость заполнена и огневые работы провести невозможно?
iren_dyachenko
Фото предохранительных клапанов

smart-bear
1. Предполагаю, что клапаны специально сделаны без разъемных соединений на выходе - это "защита от дурака".
2. Предполагаю, что свеча после предохранительного клапана работать не будет, т.к. СУГ тяжелее воздуха.
3. Предполагаю, что установка свечи после предохранительного клапана приведет к нарушению требований ПРАВИЛ, а это категорически недопустимо!

"Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы":
39. Газопроводы жидкой фазы СУГ и резервуары СУГ должны быть оборудованы предохранительными сбросными клапанами.
40. Предохранительные сбросные клапаны должны проверяться:
кратковременным принудительным открыванием (подрывом) не реже одного раза в месяц;
в соответствии с инструкцией изготовителей, если подрыв клапана не предусмотрен.
41. Проверка параметров настройки клапанов и регулировка должны производиться на стенде или по месту с помощью специального приспособления с периодичностью:
предохранительные сбросные клапаны резервуаров - не реже одного раза в шесть месяцев;
остальные - при проведении текущего ремонта, но не реже одного раза в двенадцать месяцев.
Снимаемый для ремонта или проверки клапан должен быть заменен исправным.
Давление настройки предохранительных сбросных клапанов не должно превышать более чем на пятнадцать процентов рабочее давление.
Клапаны после проверки параметров настройки пломбируются и регистрируются в журнале.


iren_dyachenko
Я запуталась еще больше!..
Газоснабжение предусматривается сжиженным углеводородным газом (СУГ), при помощи резервуарной установки (две подземные емкости по 20 000 л)+испарительная установка. Также проектом заложен узел слива и общий узел учета по паровой фазе.
Каким образом тогда нужно обеспечить сброс из предохранительных клапанов?
AZLYK
Возможно, что это клапана в исполнении "сэндвич" - корпус клапана зажимается между двумя фланцами.
Однако, для уверенности, я бы запросил завод-изготовитель.
positronw
Эти клапаны не предназначены для монтажа к ним сбросного трубопровода. На них сверху одевается резиновая крышка для защиты от атмосферных осадков, пыли, грязи. При срабатывании клапана крышка слетает. Если у вас в месте установки клапана нельзя обеспечить сброс, то нужно заменить клапаны на другую конструкцию, либо заниматься самодельщиной (придумывать как подсоединить сбросной трубопровод), при этом необходимо сделать клапаны съёмными для настройки на стенде. Подрывом эти клапаны не проверяются.
iren_dyachenko
Всем спасибо! smile.gif Будем че то думать... bestbook.gif
desoder
Пожалуй обновлю тему. Здесь так и не появился ответ как была решена проблема.
Столкнулся с таким же вопросом. Делаю проект газоснабжения от резервуарной установки. К заказчику пришли емкости с такими же по своей конструкции ПСК. Разрешено ли действующими нормами сброс без устройства сбросных свеч для резервуарных установок или же данное требование есть только для ГНС? Не могу найти ни запрета ни того чтобы это допускалось.
Может есть опытные проектировщики объектов СУ, кто смог бы подсказать?