Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: назначение клапанов.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
@elena@
Уважаемые специалисты. Поясните плиз чайнику. Скоростной клапан КСМ и клапан электромагнитный отсечной установленные на линии возврата паровой фазы при сливе СУГ с ж/д цистерн выполняют одну и туже функцию или разные? Возможна ли установка лишь отсечного клапана?
С уваженеием Елена. Спасибо.
AZLYK
Скоростной клапан срабатывает при разрыве трубопровода за счет образовавшейся разницы давлений, мгновенно отсекая поврежденный участок.
Отсечной электромагнитный - срабатывает по сигналу от автоматики безопасности или при отключении электропитания.
Как видно, функции разные.
@elena@
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.