Цитата(Sarpike @ 2.11.2015, 10:21)
Интересный вариант. Еще ни разу не видела отбор импульсов посредством импульсной колонки. А как вы рекомендуете врезать импульс к ПСК? На расстоянии 3DN от врезки импульсной колонки? По опыту обычно получается расстояние между импульсами около 200 мм.
Отбор импульса к ПСК рекомендуется осуществлять на расстоянии не менее 200 мм. от места врезки импульсной колонки, также соблюдая расстояние до следующего пневматического сопротивления. Врезку необходимо производить в верхнюю часть трубы вертикально или под углом 0-45 градусов.
Цитата(timofeyprof @ 2.11.2015, 12:25)
а чем лучше импульсная колонка, если в работе только одна линия редуцирования (вторая в резерве)?
Отбор импульса с помощью импульсной колонки позволяет создать в точке отбора ламинарное течение (т.е., отсутствие беспорядочных быстрых изменений скорости и давления) и предотвратить воздействие вихревых потоков и пульсаций, влияющих на работоспособность регулятора в части возникновения автоколебаний. Наличие колонки является рекомендательной, а не обязательной нормой. Но это очень полезная, работающая на практике, штука )