Дифманометр на счетчик
Крышная котельная. давление на вводе 1,8кПа.
Схему прилагаю. Нужно ли добавить дифманометр на узел учета?
Если кто видит ошибки и недачеты так же буду благодарен за замечания
Цитата(chp6 @ 27.10.2015, 8:16)
Крышная котельная. давление на вводе 1,8кПа.
Схему прилагаю. Нужно ли добавить дифманометр на узел учета?
Если кто видит ошибки и недачеты так же буду благодарен за замечания
ГОСТ 8.740.2011 г.
ГОСТ 8.740.2011 г.
1.1 Настоящий стандарт устанавливает методику измерений объемного рас-
хода и объема, приведенных к стандартным условиям, природного, нефтяных
товарных и других однокомпонентных и многокомпонентных газов с помощью
турбинных, роторных (ротационных) и вихревых расходомеров и счетчиков газа.
ВК-G65 - диафрагменный.
В ГОСТе
9.1.4 В состав дополнительных СИ могут входить:
- СИ перепада давления для оценки технического состояния турбинных и
ротационных РСГ, УОГ, УПП и струевыпрямителей;
Далее есть методика подбора. Но для данного типа счетчика это актуально?
klikklja
28.10.2015, 15:38
На диафрагменный счетчик не нужно ставить прибор измерения перепада давления. Данный счетчик и засорения не боится, весь песок который попадает в него, оказывается на дне и не влияет на механизмы. При заказе обязательно укажите, что комплекс СГ-ТК-Д Эльстергазэлектроника, а то у нас бывали случаи фирмы Нева привозили, у них входные и выходные патрубки в верх торчат.
Добрый день. Не подскажете нужно ли проходить экспертизу ПБ проекта при реконструкции УУГ на котельной. Будем демонтировать старый счетчик и монтировать новый, при этом меняя Ду небольших участков трубопровода.
Svetlana_okt
17.2.2016, 8:17
Экспертиза не нужна, а вот согласовать с метрологами необходимо.
Цитата(Svetlana_okt @ 17.2.2016, 8:17)
Экспертиза не нужна, а вот согласовать с метрологами необходимо.
Спасибо. Попробуем ограничиться метрологической