Здравствуйте, уважаемые Специалисты!
Есть сеть LON Дайкиновская. Все работает. Но сейчас похолодало и при включении любого кондиционера, на нем возникает ошибка 21809 (при выключении пропадает). Кондей при этом дует, все нормально с виду. Но эта ошибка очень смущает. Во всех мануалах пишут только про расшифровку ошибок в формате выдаваемого с пульта, но у нас пультов нет. Как быть? Подскажите пожалуйста
Создать пользовательский тип, состоящий из двух ASCII символов и выбрать его как формат для отображения кода ошибки. Или использовать (с)Калькулятор: 21809 -> 0x5531 и ©Таблицу символов 0x5531 -> U1. Согласно таблицы кодов это: Reverse phase, open phase (Неправильное посоединение фаз - поменять местами фазы).
Dennis
Спасибо! Идея понятна.