Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
анатолий 51
при ПНР вентиляции требуют 72 часа работы машин. Какими документами это регламентировано?
smart-bear
Не совсем про вентиляцию, но скорее всего исходя из требований здравого смысла и п.2.4.9 "Правил технической эксплуатации энергоустановок":
2.4.9. Комплексное опробование проводится заказчиком. При комплексном опробовании проверяется совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.
Началом комплексного опробования тепловых энергоустановок считается момент их включения.
Комплексное опробование оборудования производится только по схемам, предусмотренным проектом.
Комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 ч на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя. Комплексное опробование тепловых сетей - 24 ч.
vladimir.evdokimov.1955@ma
Прошу проконсультировать по теме: технические характеристики температурного регулятора RK88 для регулирования температуры приточной вентиляции в помещение. И как собрать контур регулирования температуры приточного воздуха в помещение на старом регуляторе и новом водяном электроклапане SIEMENS Acvatix tm SCD 32 с поддержанием температуры теплоносителя в остановочном режиме без разморозки калорифера и перегрева теплоносителя. Заранее благодарен, Владимир
Don Dima
Добрый день!
В рабочей документации есть таблица ховс и таблица воздухообмена по помещениям. В ховс-е приводиться производительность двигателя 3000 м3/ч с учетом сопротивлений 3-х ступеней очистки и установленных узлов теплохолодоснабжения, дальше идёт таблица воздухообмена по помещениям где так же указывается объём в 3000 м3/ч, но вопрос в том что не учтёно сопротивление Нера фильтра H13 устанавливающего в помещении, если сопротивление фильтра учесть большой объём можно потерять воздуха?
И второй вопрос как замерить расход после нерв фильтра, или просто замерить скорость потока, может есть регламент замера на каком расстоянии от фильтра производиться замеры или соприкасаясь с фильтрующим материалом производить замер? Сколько точек для замера надо брать?
Wiz
Цитата
не учтёно сопротивление Нера фильтра H13 устанавливающего в помещении

Это элемент сети, а не установки, поэтому его сопротивление должно учитываться в свободном напоре вентилятора, расходуемого на сеть.
Shin Pu
Расход на фильтре проще измерить балометром
Прикасаться к поверхности НЕРА фильтра нельзя, порвется
327
Цитата(Don Dima @ 5.3.2019, 21:56) *
И второй вопрос как замерить расход после нерв фильтра, или просто замерить скорость потока, может есть регламент замера на каком расстоянии от фильтра производиться замеры или соприкасаясь с фильтрующим материалом производить замер? Сколько точек для замера надо брать?


Пригласите наладчика. Он все вопросы снимет. статья нашего форумчанина
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.