Цитата(AndreyT3 @ 18.10.2015, 14:28)
Котел НеваЛюкс 8023. работает уже 6 год, в режиме ГВС используем очень редко (вода плохого качества и слабый напор). Недавно возникли следующие проблемы: при установке температуры на котле 60 градусов он нагревает теплоноситель до 70, выключается горелка, температура в системе СО согласно данным индикатора опускается до 37 градусов и котел снова запускается. Однако первоначально котел отключался при температуре 70 градусов в контуре отопления на входе в котел, а сейчас - на выходе из котла, а обратка еле теплая, и включался при температуре 50 градусов, а не как сейчас 36-37. Такое ощущение, что слабая циркуляция. Чо сделано - проверен грязевик на входе, промыт и проверен теплообменник, что дальше делать не знаю. Если кто в теме - подскажите, буду очень признателен. А то уже скоро зима и с этим режимом будет не "айс".
Попробуйте определить расход воды в СО, через расход газа и т-ры (счётчик газа наверняка есть).
Вгаза*8016*0,85=Gводы*dt
где: Вгаза, (м3/ч);
8016 - калорийность газа при стандартных условиях, (ккал/м3);
0,85 - КПД котла;
Gводы - расход воды в СО, (кг/ч или литрах/ч);
dt - разница т-р на входе и выходе котла, (гр.С);