Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система оборотного водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
Юлия1992
Здравствуйте, возник вопрос с расчетом системы оборотного водоснабжения, в частности:
-верно ли понимаю, что производительность системы-это ее расход ( в замечаниях указаны М, но подозрение что это М3/Ч);
-расчет расхода подпитки и ее периодичности оборотного водоснабжения из системы водопровода (система предназначена для охлаждения технологического процесса): натыкаюсь в основном на подпитку системы теплоснабжения и отопления, а есть ли нормы и рекомендации к расчетам именно такого случая?
chea
1 Верно, производительность системы - это расход оборотной воды, циркулирующей в системе, в м.куб./час

2 Почитайте СНиП на Наружное водоснабжение, в старом - гл. 11, (в СП - не помню), она посвящена оборотному водоснабжению. Расход подпитки индивидуален для каждой системы. Если проектируете что-то типовое, ищите аналоги, если разработка индивидуальная, считайте потери воды в системе, коэффициент упаривания - расход одпиточной воды должен компенсировать потери и поддерживать заданный водно-химический режим (освежение воды, чтобы не было избыточного накопления солей). Поищите литературу не только по нормам на водоснабжение, но по той технологической системе, которую охлаждаете

А по поводу периодичности подпитки - надо опять же смотреть, если в системе есть резервуар (например, охлажденной воды), то подавать подпиточную воду туда можно постоянно с расходом, который вы получите расчетом, а можно периодически в зависимости от уровня в резервуаре (опустился - открыли подпитку, поднялся - закрыли), тогда текущий расход, конечно, будет больше. Первый вариант предпочтительнее по технологии охлаждения, второй - по удобству регулирования
Юлия1992
Спасибо большое)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.