Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет гидравлики среднего давления в программе “hydra-pc”.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Skalik
Считаю гидравлику газопровода среднего давления для микрорайона с частными домами в программе “HYDRA-PC”.
При вводе данных в общие сведения а именно в графе Минимальное давление в сети программа выдает мне сообщение что я должен указать минимальное давление в диапазоне от 1.1 до 12АТА. Как я понимаю 1 АТА = 1МПа.
А как быть если выходное давление с ГРПШ = 1МПа а у меня требуют минимальное давление указать 1,1?
Тем более я видел не однократно расчеты где видно невооруженным глазом что расчет выполнен в гидре но там в узле источника стоит давление именно 1МПа.

Прикрепляю скрин своего расчета где не могу указать давление менее 1,1АТА и скрин существующего расчета с указанным давления в источнике 1АТА (этот расчет нашел в нете.)

Если кто подскажет что я делаю не так чтоб указать давление меньше 1,1АТА?
раздолбай
Оттолкнитесь от того, что 1,1АТА=0,1МПа
Лыткин
Цитата(раздолбай @ 11.10.2015, 23:52) *
Оттолкнитесь от того, что 1,1АТА=0,1МПа

1 ата - абсолютное давление в атм. (кг/см2). 1 ати - избыточное давление. 1 ати - 0,1 МПа; 100 кПа; 1 кг/см2; 10 м вод.ст.; 10 000 мм вод.ст.

Расчёт газопроводов по СП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.