Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение промпредприятия к сети другого предприятия
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
rw3lj
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу высказать свое мнение по поводу юридической стороны вопроса по подключению юрлица (промпредприятия) к сети газопотребления другого предприятия по обоюдному согласию сторон.
Ситуация следующая : есть действующее Предприятие1 , на балансе которого имеется газопровод ДУ 100, подземный, 0.6 мПа , 150м., подключен к трубе Ду-270 распредсети ГРО (Облгаз). После врезки имеется отключающее устрйство , оно на балансе Предприятия1. У Предприятия1 есть согласованный лимит газа, который превышает его потребности в газе. Собственник Предприятия1 приобрел Предприятие2 (расстояние 1 км) , оформив его как отдельное юрлицо.
Можно ли подключить Предприятие 2 после отключающего устройства к газопроводу Предприятия1. Естественно, Предприятие1 выдаст ТУ на подключение, будет выполнен проект, газопровода и котельной Предприятия 2. Надо ли согласовывать такое подключение с ГРО? Не будет ли проблем с прохождением экспертизы такого проекта?
Лыткин
Цитата(rw3lj @ 9.10.2015, 18:08) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу высказать свое мнение по поводу юридической стороны вопроса по подключению юрлица (промпредприятия) к сети газопотребления другого предприятия по обоюдному согласию сторон.
Ситуация следующая : есть действующее Предприятие1 , на балансе которого имеется газопровод ДУ 100, подземный, 0.6 мПа , 150м., подключен к трубе Ду-270 распредсети ГРО (Облгаз). После врезки имеется отключающее устрйство , оно на балансе Предприятия1. У Предприятия1 есть согласованный лимит газа, который превышает его потребности в газе. Собственник Предприятия1 приобрел Предприятие2 (расстояние 1 км) , оформив его как отдельное юрлицо.
Можно ли подключить Предприятие 2 после отключающего устройства к газопроводу Предприятия1. Естественно, Предприятие1 выдаст ТУ на подключение, будет выполнен проект, газопровода и котельной Предприятия 2. Надо ли согласовывать такое подключение с ГРО? Не будет ли проблем с прохождением экспертизы такого проекта?

Нужно сделать новый расчёт годового потребления газа в ГазпроммежрайГаз, с учётом подключаемого предприятия (по форме).
GASPAR
Если пропускная способность газопровода достаточна проблемы не вижу. Одно, но.. а где стоит узел учёта расхода газа на предприятия 1?

PS - и выдавать ТУ будет ГРО, а не предприятие 1 (на основании разрешения подключения от предприятия 1 предприятию 2)
rw3lj
Спасибо за Ваше мнение по моему вопросу.
Консультировался в Межрегионгазе.
Мне ответили, что в случае установки коммерческого узла учета газа на Предприятии 2
и при условии его согласования с Межрегионгазом проблем с коммерческими расчетами
они не видят.