berry
Добрый день.
Имеются ACS2000 для управления водяным насосом с эл. двигателями 6кВ 800кВА . В процессе эксплуатации выяснилось, что эл.двигатель останавливается колом (мгновенно) от проседания одной из фаз. Вопрос - можно-ли настроить частотник, чтобы он останавливался плавно? До какого напряжения он поддерживает свою работоспособность и можно-ли это напряжение загрубить. ФРС претензий по провалам напряжения не признаёт и говорит, что это у нас не настроено оборудование.
Pawel
Это вам в фирму которая делала наладку надо.
Много нюансов и параметры похоже через комп, может бахнуть так что мало не покажется.
mr_Frodo64
Что мешает открыть мануал и изучить параметры, отвечающие за формирование ошибок. Поменять их , пользуясь панелью управления - несколько нажатий встроенной клавиатуры...
Ayaal
Кстати, есть у кого-нибудь мануал по параметрированию ACS2000?
Pawel
Мануал и мешает просто взять и открыть его.
berry
Panel Text Ridethrough NetUnVо
Description Indicating that the drive is in undervoltage limiter operation.
Causes DC link voltage drops below a certain level, therefore the FA torque reference is limited to the
torque reference calculated by the undervoltage limiter.
Rectification Drive automatically resumes normal operation when DC link voltage recovers.
FaultClass INU
FaultClass ARU
Fault Word 183.11: AW DC LinkVoltage Bit B0
Related Parameters Related IO
Вот такой текст приводится в так называемом мануале. Эта ошибка выпала после неудачного пуска ПЧ сегодня. Всё это к тому,что мануал на английском, мы от Москвы за 8 тыс. км. На заказ "специалистов"(когда они настраивали, то похоже сами не понимали что видят в ноутбуке) денег у руководства нет... Ещё два других насоса за сутки отвалились по 2-3 раза с гидроударами по всему городу.
mr_Frodo64
Да, с мануалом - засада, и конкретная!!!! Есть только http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94245 здесь же.... Но - это ни о чём. Не нашел мануала по параметрам в открытом доступе не только на русском, но и на каком либо языке...
Итак, что мы имеем в сухом остатке... Мануал описания пользования панелью оператора (поиск параметров, групп параметров, изменение параметров, сохранение настроек ПЧ в памяти панели) и мануалы по программированию ПЧ от АББ других серий.
Что вам нужно сделать сразу - перевести язык панели на русский, провести сохранение действующего набора параметров в панель управления (на всякий случай, для восстановления настроек привода). Провести нудное преписывание значений параметров рукописным способом (открыли имя параметра, записали его значение, перешли к следующему и т.д. Затем провести сравнение имён выписанных параметров с параметрами изACS880 мануала и идентифицировать их назначение таким образом. Думаю, что параметры отвечающие за стандартные ошибки идентичны. Ну а потом думать, что изменять и в какое значение.
sanek2428663
Здравствуйте. Кому-нибудь удалось добыть документацию по этому ПЧ? Или других ACS1000, 5000
nurz
Нужно начинать с серийного номера привода. Что за привод: DFE - простой, нерекуперативный, или рекуперативный с входным AFE.
Смотреть какой софт залит. Смотрите группу параметров 6, там 6.01 - что?
"Выкачивать" из памяти привода так называемый "блэк бокс" - анализировать его.
Мануал вам нужен который соответствует вашему "софту" (6.01) а не какой попало из тырнета.
sanek2428663
В тырнете особо нечего интересного нет. Вообще интересует на ACS5000. 6.01 -LK0I5440. Хотелось бы описание ошибок нормальное найти. Параметры тоже было бы не плохо)
nurz
Цитата(sanek2428663 @ 12.3.2024, 8:26) *
В тырнете особо нечего интересного нет. Вообще интересует на ACS5000. 6.01 -LK0I5440. Хотелось бы описание ошибок нормальное найти. Параметры тоже было бы не плохо)

Сейчас для ACS5000 с АД последнее LKOI6830, а LK0I5440 давно нужно обновить.