Добрый день!
Подскажите, где можно посмотреть требования к проектированию попутного дренажа при прокладке тепловых сетей? Встречал ли кто-нибудь чертежи повторного применения для врезни дренажа в ливневый коллектор?
nik4t
НТС 62-91-95это касаемо самого дренажа.
Повторно-привязочные чертежи на врезку не встречал.
lzubova@list.ru
прошу прощения за опечатку "врезКи". Благодарю за ответ.
lzubova@list.ru
Не Техэксперт, не интернет не знают про НТС 62-91-95! Пожалуйста, дайте ссылку!!!
nik4t
Цитата(lzubova@list.ru @ 28.9.2015, 16:41) *
Не Техэксперт, не интернет не знают про НТС 62-91-95! Пожалуйста, дайте ссылку!!!

Вот ...-..-94 тоже самое:
https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...&rpt=simage
А вот на сайте весь НТС:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry840006
экспорт
интересует общение со специалистами

проектирующими ТС с попутным дренажом

в г. Санкт-Петербург
экспорт
на всех изображениях попутный дренаж справа
и внезапно заинтересовал вопрос:

? может ли по ходу теплоснабжения
попутный дренаж быть от ТС слева ?

пишите в любое время
желательно с изображениями
экспорт
Подскажите: может ли дренаж пристенный

или дренаж прифундаментный вокруг здания
перфорированными трубами Д400

заменить попутный дренаж ТС рядом?
nik4t
…если тс пристенная или тс вокруг здания…
экспорт
Создавая обычный попутный дренаж ТС

возможно ли исключить трубы
перфорированные хризотилцементные ф150

и применять трубы перфорированные пластиковые?
инж323
Цитата(экспорт @ 31.10.2023, 9:15) *
Подскажите: может ли дренаж пристенный

или дренаж прифундаментный вокруг здания
перфорированными трубами Д400

заменить попутный дренаж ТС рядом?

нет.
nik4t
Цитата(экспорт @ 15.11.2023, 0:55) *
Создавая обычный попутный дренаж ТС

возможно ли исключить трубы
перфорированные хризотилцементные ф150

и применять трубы перфорированные пластиковые?

Вопрос хороший!)
Давайте порассуждаем!
Чем пластиковые трубы лучше хризолитцементных, но что, тогда может заставить отказаться от их применения?

Цитата(инж323 @ 15.11.2023, 0:58) *
нет.

Тут нужны пояснения)
инж323
Цитата(nik4t @ 15.11.2023, 9:58) *
Тут нужны пояснения)

В зоне действия пристенного дренажа зданий теплосети не лежат, а кусочек ввода только пересекает
экспорт
Обсуждаемый накануне дренаж пристенный
именно параллельно теплотрассе на дистанции 5м

Обеспечивает дренаж на ближнем участке до 30 л/ч
через пластиковую перфорированную трубу 300 мм
пролегающую очевидно ниже ТС и ниже фундамента

Или есть какие-нибудь визуальные кривые
охватывающие грунт в зависимости от глубины
и от дистанции относительно дренажа?

В любом случае предусмотрена оклеечная изоляция
канала ТС полностью и дренаж канала ТС
инж323
Цитата(экспорт @ 15.11.2023, 19:14) *
Обсуждаемый накануне дренаж пристенный
именно параллельно теплотрассе на дистанции 5м

"В зоне действия пристенного дренажа зданий теплосети не лежат" и не охватывает пристенный место\зону прокладки теплосети. если вам это кто то втюхивает и мол подпишите ненужность дренажа тс, то только под письменное уверение, что охватывает и с согласия ТСО.
Кстати гарантию на ТС не менее 10 лет никто не отменял.Сгниет раньше- подрядчик за свой счет переделывать будет.
nik4t
Цитата(инж323 @ 15.11.2023, 17:47) *
В зоне действия пристенного дренажа зданий теплосети не лежат, а кусочек ввода только пересекает

Действительно так!

Цитата(инж323 @ 15.11.2023, 20:25) *
"В зоне действия пристенного дренажа зданий теплосети не лежат" и не охватывает пристенный место\зону прокладки теплосети....

И то скорее всего справедливо, т.к. конструкция пристенного дренажа скорее всего (а точно можно сказать только увидев чертежи) предусматривает совместную работу с гидроизоляцией стен типа "Дрениз" и носит локальный характер - защищающий исключительно фундамент конкретного здания. "Осушить" большие площади вокруг здания такой дренаж не способен, т.к. не для этого запроектирован.

Цитата(экспорт @ 15.11.2023, 0:55) *
Создавая обычный попутный дренаж ТС

возможно ли исключить трубы
перфорированные хризотилцементные ф150

и применять трубы перфорированные пластиковые?


Цитата
Цитата(экспорт @ 15.11.2023, 0:55) Создавая обычный попутный дренаж ТС

возможно ли исключить трубы
перфорированные хризотилцементные ф150

и применять трубы перфорированные пластиковые?

Цитата
Вопрос хороший!)
Давайте порассуждаем!
Чем пластиковые трубы лучше хризолитцементных, но что, тогда может заставить отказаться от их применения?

Ну так что же?
инж323
про саму замену труб дренажа с одних на другие- не писал, ибо считаю что мало видел результатов для сравнения и потому что либо говорить не хочу. Имеющиеся наблюдения у меня касаются только труб "свежеположенных", а это ... как бы только очень малая часть в "жизни и всего срока работы" этих дренажей.
Хотя вскрытие грунта вблизи дренажа другой коммуникации дает ему возможность промерзнуть или просто быть поврежденным обвалом. Хрупкие на морозе.