Чет я запарился с подбором счетчика опять или что поздно уже или чет путаю помогите!
Имеется газовая горелка в паспорте на нее расход газа максимальный Нм.куб/час 178, а минимальный Нм.куб/час 34.
Так вот к данной горелке идет газопровод среднего давления 0,3МПа. Перед помещением где устанавливается горелка я
ставлю шкаф с регулятором РДСК-50М-3 то есть в помещение для горелки пойдет газопровод с давлением 0,1МПа и
регулятор будет пропускать до 330 м.куб/час. Ставлю счетчик газа. Беру RVG G65 у него диапазон измерения 100-0,6, но
это при рабочих условиях.
Так вот суть вопроса правильно или нет я делаю? 178/2=89м.куб/час мах
34/2=17м.куб/час min
То есть данный счетчик проходит?
Путаюсь в определениях объема газа (нормальный, приведенный, рабочий). Нормальный и приведенный это одно и то же?
Рассудите мои вычисления пожалуйста!!