Леха 83
Чет я запарился с подбором счетчика опять или что поздно уже или чет путаю помогите!
Имеется газовая горелка в паспорте на нее расход газа максимальный Нм.куб/час 178, а минимальный Нм.куб/час 34.
Так вот к данной горелке идет газопровод среднего давления 0,3МПа. Перед помещением где устанавливается горелка я
ставлю шкаф с регулятором РДСК-50М-3 то есть в помещение для горелки пойдет газопровод с давлением 0,1МПа и
регулятор будет пропускать до 330 м.куб/час. Ставлю счетчик газа. Беру RVG G65 у него диапазон измерения 100-0,6, но
это при рабочих условиях.
Так вот суть вопроса правильно или нет я делаю? 178/2=89м.куб/час мах
34/2=17м.куб/час min
То есть данный счетчик проходит?
Путаюсь в определениях объема газа (нормальный, приведенный, рабочий). Нормальный и приведенный это одно и то же?
Рассудите мои вычисления пожалуйста!!
Газовик

Скачай и установи программу SELECTION COUNTER и не парься!
Леха 83
Цитата(Газовик @ 22.9.2015, 22:32) *

Скачай и установи программу SELECTION COUNTER и не парься!

Чтоб программой пользоваться надо самому с начало разабраться.
Газовик
Цитата(Леха 83 @ 23.9.2015, 6:12) *
Чтоб программой пользоваться надо самому с начало разабраться.

А что тут разбираться. В первом посте вы правильно рассуждаете.
PS: Нормальный и приведенный это странные высказывания, но они все означают одно и тоже - стандартный объем.
Леха 83
Цитата(Газовик @ 23.9.2015, 9:26) *
А что тут разбираться. В первом посте вы правильно рассуждаете.
PS: Нормальный и приведенный это странные высказывания, но они все означают одно и тоже - стандартный объем.

А если перед объемом не стоит буква Н тогда это рабочий расход?
В тех условиях стоит на данный объект максимальный расход газа 210м.куб./час, этот тоже расход надо приводить к рабочему?
Газовик
В ТУ пишут стандартный (приведенный) расход газа.
Леха 83
Помогите подобрать счетчик газа параметры все выше только если счетчик поставить перед грпш то есть давление в газопроводе будет 0,3МПа.

Помогите подобрать счетчик газа параметры все выше только если счетчик поставить перед грпш то есть давление в газопроводе будет 0,3МПа.
Леха 83
Подойдет нет Ирвис-РС4М-Ультра Пп-50-100 Ду50 С Qн.м.куб/ч=400мах и 2мин.
Лыткин
Цитата(Леха 83 @ 23.9.2015, 7:47) *
А если перед объемом не стоит буква Н тогда это рабочий расход?
В тех условиях стоит на данный объект максимальный расход газа 210м.куб./час, этот тоже расход надо приводить к рабочему?

Если нет буквы Н, то это стандартные кубы (20 гр.С и 760 мм рт.ст.). Расход газа при рабочих условиях зависит от давления в газопроводе, т.к. газ сжимаем (чем больше давление, тем меньше расход). Коэффициент пересчёта расхода газа от давления: Кр=(Рбар.+Ризб.)/Рбар.

Цитата(Леха 83 @ 23.9.2015, 7:47) *
А если перед объемом не стоит буква Н тогда это рабочий расход?
В тех условиях стоит на данный объект максимальный расход газа 210м.куб./час, этот тоже расход надо приводить к рабочему?

Если нет буквы Н, то это стандартные кубы (20 гр.С и 760 мм рт.ст.). Расход газа при рабочих условиях зависит от давления в газопроводе, т.к. газ сжимаем (чем больше давление, тем меньше расход). Коэффициент пересчёта расхода газа от давления: Кр=(Рбар.+Ризб.)/Рбар.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.