Цитата(Леха 83 @ 21.9.2015, 9:56)
Напомните пожалуйста документ с требованием установки общего узла учета газа.
На территории несколько газовых объектов: котельная, теплогенераторная, отапливаемая стоянка.
Нужен ли общий узел учета газа? И где это прописано?
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
"7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации."
Были раньше еще Правила учета газа (утв. Минтопэнерго РФ 14 октября 1996 г. за № 1198), на они уже не действуют. А в них был п.2.3. "Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по
согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета
расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих
установок потребителей газа друг от друга."