Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Общий узел учета газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Леха 83
Напомните пожалуйста документ с требованием установки общего узла учета газа.
На территории несколько газовых объектов: котельная, теплогенераторная, отапливаемая стоянка.
Нужен ли общий узел учета газа? И где это прописано?
ngps1
Цитата(Леха 83 @ 21.9.2015, 9:56) *
Напомните пожалуйста документ с требованием установки общего узла учета газа.
На территории несколько газовых объектов: котельная, теплогенераторная, отапливаемая стоянка.
Нужен ли общий узел учета газа? И где это прописано?

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
"7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации."
Были раньше еще Правила учета газа (утв. Минтопэнерго РФ 14 октября 1996 г. за № 1198), на они уже не действуют. А в них был п.2.3. "Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по
согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета
расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих
установок потребителей газа друг от друга."

Леха 83
Цитата(ngps1 @ 21.9.2015, 16:38) *
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
"7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации."
Были раньше еще Правила учета газа (утв. Минтопэнерго РФ 14 октября 1996 г. за № 1198), на они уже не действуют. А в них был п.2.3. "Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по
согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета
расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих
установок потребителей газа друг от друга."

то есть не надо общего узла учета газа?
ngps1
Цитата(Леха 83 @ 21.9.2015, 14:59) *
то есть не надо общего узла учета газа?

Надо. Единый узел учета расхода газа - это требование поставщика газа. Просмотр сведений по расходу газа с одного счетчика через телеметрию представляет собой сложную техническую проблему. А организовать просмотр инфы с нескольких счетчиков (больше двух) - пока видимо дорого и технически сложно и для них и для потребителя. Размещение электросчетчика на столбе на улице то-же нет ни в одном обязательном нормативном документе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.