beybol
Добрый день. С недавних пор работаю инженером по эксплуатации оборудования АГЗП в сети АЗС. На заправках отмечаются недостачи по СУГ, причем контроль ежедневный, герметичность оборудования 100%, со стороны персонала воровство исключено. Наибольшие показатели по недостачам выпадают на дни, в которые сливаются газовозы. Существует ли возможность того, что газовоз сливает газа меньше чем фиксирует по счетчику. Счетчики на газовозах стоят електронные. Возможно ли, что при сливе газовоза через клапан для слива, паровая фаза частично прорывается в цистерну. Газовозы сливаются только через сливной евроклапан по жидкой фазе.
Mitrich
Добрый день!
Можно ли уточнить - паровая фаза газовоза с цистерной соединяется?
За счет чего происходит слив? Типа самотеком или все-таки создается перепад давления? Температуры?
Рукав жидкой фазы при сливе дергается (трясется)? Попробуйте рукой пощупать, если на глаз не видно!
beybol
Паровая фаза с цистерной не соединяется. Слив происходит за счет насоса на газовозе.
Да, перепад давления создается.
Рукав вибрирует.
Mitrich
Добрый день!
Ищите ДО счетчика некое место, в котором находится сужение или ещё какое-либо препятствие (внутри помеха какая-то, поворот, изгиб, и пр.). Это вызывает завихрения потока, локальное снижение давления и "вскипание" жидкой фазы, при этом она насыщается пузырьками паровой фазы. Соответственно, это вызывает увеличение объема, учитываемого счетчиком. Далее в рукаве происходит "схлопывание" этих пузырьков и снова жидкарь идёт чистый, без паровой фазы. Именно вскипание и схлопывание и ощущается, как вибрация рукава. Чем больше размер пузырьков, тем сильнее вибрация, вплоть до "дёргания" рукава.
Такие препятствия могут быть созданы искусственно - перевозчиками газа.
Обратите ещё внимание на корректировку показаний счетчика по температуре. У СУГ весьма велик коэффициент объемного температурного расширения. Возможно, счетчик настроен "на зиму", тогда его погрешность будет не в Вашу пользу.
Удачи!
Orel220
Вести учет по счетчику - от лукавого. Кто-бы что не говорил, по счетчику разбаланс будет всегда. Самый верный способ - взвешивание до и после слива. Второй способ - по факту в сосуде. Методики в помощь. "Методика по определению технологических потерь сжиженных углеводородных газов на газонаполнительных пунктах и автозаправочных станциях", утв. Минэнерго РФ от 24.12.03г. №504 и Методика во вложении (там часть, большой объем, сканировать нет времени).
roma52125
Судя по дате публикации проблема возникает летом. И если на АГЗС используются подземные резервуары то проблема понятна. Газовоз прежде чем слиться, на солнышке постоит, плотность газа снизится, потом сливается у вас по счетчику. В подземном резервуаре температура ниже, плотность увеличится, объем уменьшится, вот вам и недостача особенно в день слива газовозов.
Самое здравое решение, как советовали выше, взвесить газовоз до слива и после, но на АГЗС оно к сожалению невыполнимо.