Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: помещения подачи технологических газов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
offday
* Согласно предоставленному проекту ,в помещении, из которого будут подаваться технологические газы в производственные участки будут стоять газовые шкафы силан, фосфин, диборан и газовые панели кислород, аргон, азот, закись азота. Газовые шкафы подключены к вытяжной вентиляции.
Возникли сомнения. Всегда ,сколько приходилось видеть подобного рода помещения, газовые шкафы с токсичными и взрывоопасными газами стояли в отдельных помещениях относительно газов, подаваемых с газовых панелей. А именно вызывает опасение факт наличия баллонов окислителей (подключаемых от панелей) кислорода и окиси азота недалеко от шкафов с баллонами пирофорных газов (силан, фосфин, диборан)
Объяснение проектирвщиков - баллоны пирофорных газов закрыты в вентилируемых шкафах. Никаких нормативных документов, запрещающих подобное расположение я не нашел.
И все же сомнения не дают покоя, особенно в плане пожарной безопасности. (по расчетам в категории А и Б не попадаем).
Подскажите, плизз, кто имеет сталкивался с проектированием таких помещений, насколько корректно такое решение.

* Кроме того в этом же помещении на расстоянии макс 2м от газовых шкафов хотят поставить вентиляторы (для пирофорных взрывозащищенные и для инертных обычные и канальный вентилятор приточки с электронагревателем.
Подскажите, насколько правомерно такое решение


С уважением
vladi
Силан, фосфин, диборан - ядовитые газы, способные к самовозгоранию при контакте с кислородом воздуха.
Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности ВНЭ 5-79
5.4.5. Баллоны с ядовитыми газами должны храниться в специальных закрытых помещениях. Баллоны со всеми другими газами разрешается хранить как в специальных помещениях, так и на открытых площадках, защищенных от воздействия осадков и солнечных лучей.
5.4.6. Баллоны с горючими газами (водородом, ацетиленом, пропаном, этиленом и др.) должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями.
Tigany
Вот еще ссылка на запрет совместного хранения:
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

355. При хранении газа:
а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами;
б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;
в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;
г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;
д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны;
е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды; ж) при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место;
з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;
и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;
к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;
л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

Из помещения хранения ГГ нужно выносить всю арматуру, прочее оборудования во избежание образование искр (не говоря уже об установке). Взрывоопасные концентрации водорода с кислородом возникают от 4 % до 96 % объемных долей.
Хранение кислорода и ГГ не просто в отдельных изолируемых отсеках, отсеки нужно отодвигать друг от друга на 10 м.
offday
Можно ли для пневматических клапанов в этих газовых шкафах и панелях использовать азот? В помещении установлены газоанализаторы и датчики кислорода. завязанные с аварийной вентиляцией
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.