Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: регулятор давления с высокого(1,2 МПа) на среднее
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Патриция
Подскажите пожалуйста, какой выбрать ГРПШ для снижения давления с высокого(1,2 МПа) на среднее (0,3 МПа)?
Bujhm777
Необходим еще расход, для подбора. Так же не мало важно знать, требуется ли обогрев(газовый, электрический), измерительный комплекс(счетчик газа), регуляторы отечественные или импортные.
macferson
Цитата(Патриция @ 17.9.2015, 17:47) *
Подскажите пожалуйста, какой выбрать ГРПШ для снижения давления с высокого(1,2 МПа) на среднее (0,3 МПа)?

Выложите ТУ, что в них написано?
Ferta
А можно со 1,2 МПа до 0,03 МПа снизить, 170м3/час. В ГОСТе нашла пункт, что если давление выше 0,6 и снижается до 0,005 и ниже, то д.б двухступенчатое регулирование. Т.е. с 1,2 до 0,03 не запрещается, просто нужно подобрать регулятор, чтобы работал соответственно?
Патриция
Цитата(macferson @ 18.9.2015, 11:50) *
Выложите ТУ, что в них написано?


вот ТУ
macferson
http://www.exform.ru/catalog/GRP/grpsh-32.php
У вас в ту 0,4МПа, но максималка 1,2, поэтому возьмите что ни будь такое, опросник отправте.("сигнал", "эксформа", "газовик", и многие другие, в Саратове больше 200 компаний!)
Есть вот такой подбор. http://oborudovanie.eposignal.ru:90/Good/L...roup?groupId=55
Патриция
Цитата(macferson @ 21.9.2015, 12:42) *
http://www.exform.ru/catalog/GRP/grpsh-32.php
У вас в ту 0,4МПа, но максималка 1,2, поэтому возьмите что ни будь такое, опросник отправте.("сигнал", "эксформа", "газовик", и многие другие, в Саратове больше 200 компаний!)
Есть вот такой подбор. http://oborudovanie.eposignal.ru:90/Good/L...roup?groupId=55




спасибо
den.mgn
А котёл какой, надеюсь не бытовой?
macferson
Цитата(Патриция @ 17.9.2015, 17:47) *
Подскажите пожалуйста, какой выбрать ГРПШ для снижения давления с высокого(1,2 МПа) на среднее (0,3 МПа)?

Согласен с den.mgn, какое среднее, у вас ПГ4 и котел макс расход 10кВт/ч, может все таки низкое?
Если расход не более 5 кВт/ч, отлично подходит ГРП6 "сигнал" , но оно с 1 линией редуцирования.
klikklja
По тех. условию у вас двухступенчатое понижение давления. Расход газа на 35 кВт котел примерно 4,2м3/ч и на плиту не более 1,5м3/ч, В идеале вам подошел бы ГРПШ-6, но поскольку вышел ГОСТ газорегуляторные пункты... (рекомендательный документ) и ТУ выданные вам обязываю, тогда е обосновано придется раздувать данный шкаф до промышленных масштабов. На первцю ступень ставите РДСК-50БМ, на вторую РДУ-32/С2-4. Шкаф получается с очень приличными габаритами, а если его и к стене ставить, в длину такое чудо примерно 2,5м выйдет.
АртемМГ
Добрый день, рекомендую пользоваться прилагаемой табличкой подбора регуляторов давления.
В данном случае, самый оптимальный вариант - поставить ГРПШ-03БМ-10-2ПУ1 (регуляторы РДСК-50БМ, понижение на 0,3МПа, за ним бытовой регулятор Venio-A (РДГБ-6 тоже можно).
Ну а самый дешевый - сразу врезаться в 12кг с помощью щкафа ГРПШ-6 (цена шкафчика ок 5 тыс. руб.). Но здесь будут проблемы с нормативкой. Хотя примеров такой установки и успешной эксплуатации очень много
Bujhm777
Я бы уточнил, что означает двухступенчатое снижение газа, так как есть вариант установки одного двухступенчатого регулятора.
АртемМГ
Цитата(АртемМГ @ 11.10.2015, 12:41) *
Добрый день, рекомендую пользоваться прилагаемой табличкой подбора регуляторов давления.
В данном случае, самый оптимальный вариант - поставить ГРПШ-03БМ-10-2ПУ1 (регуляторы РДСК-50БМ, понижение на 0,3МПа, за ним бытовой регулятор Venio-A (РДГБ-6 тоже можно).
Ну а самый дешевый - сразу врезаться в 12кг с помощью щкафа ГРПШ-6 (цена шкафчика ок 5 тыс. руб.). Но здесь будут проблемы с нормативкой. Хотя примеров такой установки и успешной эксплуатации очень много


по габариту, кстати, будет не очень большой - ок 1000 х 1200 мм. Похож будет на прилагаемый
Bujhm777
Интересно где же тут узел учета?
macferson
Цитата(Bujhm777 @ 12.10.2015, 19:47) *
Интересно где же тут узел учета?

Разве в ТУ есть, что то про узел учета в ШРП? Или вы про расход на собственные нужды?
Bujhm777
Цитата(macferson @ 13.10.2015, 9:57) *
Разве в ТУ есть, что то про узел учета в ШРП? Или вы про расход на собственные нужды?


Да на втором листе - особые требования "проектом предусмотреть"
macferson
Цитата(Bujhm777 @ 13.10.2015, 9:33) *
Да на втором листе - особые требования "проектом предусмотреть"

Не люблю повторятся, но все же, "Разве в ТУ есть, что то про узел учета в ШРП"
Bujhm777
Цитата(macferson @ 13.10.2015, 11:48) *
Не люблю повторятся, но все же, "Разве в ТУ есть, что то про узел учета в ШРП"

Именно в ШРП не указано, но его ставить отдельно от ШРП будет дороже, зачем изобретать велосипед можно сделать 2 в одном. Или вы с этим не согласны?
АртемМГ
Проект не прочитал, пардон.
Но фото просто типовое показано, без узла учета, естественно.
Подозреваю, что просто нужен узел учета для конечного потребителя на небольшой расход. В этом случае его дешевле и правильнее установить отдельно, непосредственно у потребителя (мембранный счетчик G6 или G10)
Bujhm777
Цитата(АртемМГ @ 13.10.2015, 12:24) *
Проект не прочитал, пардон.
Но фото просто типовое показано, без узла учета, естественно.
Подозреваю, что просто нужен узел учета для конечного потребителя на небольшой расход. В этом случае его дешевле и правильнее установить отдельно, непосредственно у потребителя (мембранный счетчик G6 или G10)


Если заказчик юридическое лицо, то счетчик обязательно должен быть с корректором, что-то типа СГ-ТК-Д
Лыткин
Цитата(Bujhm777 @ 13.10.2015, 12:19) *
Если заказчик юридическое лицо, то счетчик обязательно должен быть с корректором, что-то типа СГ-ТК-Д

Корректор нужен только на среднее и высокое давление.
Bujhm777
Цитата(Лыткин @ 13.10.2015, 14:17) *
Корректор нужен только на среднее и высокое давление.


Уже обязывают на низкое, у нас собственная котельная и обязали счетчик с корректором ставить.
macferson
Цитата(Bujhm777 @ 13.10.2015, 13:21) *
Уже обязывают на низкое, у нас собственная котельная и обязали счетчик с корректором ставить.

Ну это как им меж регион местный скажет так и будет. Да ИП скорее пойдет с комплексом СГ ТК.
Сталкивался кто с двухступенчатым регулированием?(зачем оно нужно) Лично ставил ГРПШ6 и был таков, все работает.
Лыткин
Цитата(macferson @ 13.10.2015, 15:12) *
Ну это как им меж регион местный скажет так и будет. Да ИП скорее пойдет с комплексом СГ ТК.
Сталкивался кто с двухступенчатым регулированием?(зачем оно нужно) Лично ставил ГРПШ6 и был таков, все работает.

2-х ступенчатое регулирование давления применяется на ГРС (два РД последовательно). С высокого на среднее, со среднего на низкое. Или с 1,2 МПа на 0,5 МПа, потом с 0,5 на 0,2 МПа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.