Полная версия этой страницы: Поагрегатный учет расхода газа в котельной с двумя котлами мощностью до 1,0 МВт и более 1,0 мВт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ingservis-proekt
Согласно п.13.91 СНиП II-35-76 "на газопроводе внутри котельной следует предусматривать: ..., расходомерное устройство для котлов более 1,0 МВт". Что делать в котельной с двумя котлами мощностью до 1,0 МВт и более 1,0 мВт? Ставить счетчики на оба котла, либо на один, который более 1,0 МВт, тогда в чем смысл всего этого?
tiptop
Цитата(Ingservis-proekt @ 16.9.2015, 16:52) *
Согласно п.13.91 СНиП II-35-76 "на газопроводе внутри котельной следует предусматривать: ..., расходомерное устройство для котлов более 1,0 МВт"

А это актуальное требование государства или уже просто "беллетристика"?

Есть ещё Приложение 2 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 :

"Для обеспечения требований энергоэффективности, установленных государственными стандартами, обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов, вновь строящееся, реконструируемое, модернизируемое и переводимое на газ с других видов топлива оборудование, подлежит оснащению:
<...>
1.2. Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3 в час)"

HWA
Заместо СНиП с 1 июля действует СП 89.13330.2012,
но п. 13.91 добровольного применеия, т.к. в постановление любимого
Правительства № 1521 (это № постановления, а не правительства rolleyes.gif ) от 26.12.14 г.
пункт не вошел.

По поводу Приказа Минэнерго было присьмо, что вроде как его исполнять надо, но гос.органа
по энергоэфективности и его контролю в государстве нет.
Сейчас как бы вроде такие полномочия есть у РТН...

Для двух котлов стандартный вариант: общекотельный коммерческий счетчик плюс счетчик на один из котлов.
Хотя сколько спроектировали и построили в последнее время таких котельных - никто поагрегатный не спрашивал...
timofeyprof
один из особенно занимательных и бесполезных (поэтому не применяющийся) пункт 13 Правил пользования газом (ПП №317 от 17.05.2002). Теоретически должны кем то (Минэнерго/ГРО?) разрабатываться и выдаваться ТУ на эффективное использование газом Заявителю в случае газоснабжения объекта. Эти ТУ и ТУ от ГРО являются основанием разработки проектов газоснабжения по данному ПП.
А поагретаный узел учета нужен в основном при ПНР и составлении режимных карт
tiptop
Цитата(timofeyprof @ 17.9.2015, 12:04) *
поагретаный узел учета нужен в основном при ПНР и составлении режимных карт

Возможно, будет приемлемо поставить в одну газовую рампу счётчик, а в другую - "катушку"...
vladis
Цитата(HWA @ 17.9.2015, 12:35) *
Заместо СНиП с 1 июля действует СП 89.13330.2012,
но п. 13.91 добровольного применеия, т.к. в постановление любимого
Правительства № 1521 (это № постановления, а не правительства rolleyes.gif ) от 26.12.14 г.
пункт не вошел.

По поводу Приказа Минэнерго было присьмо, что вроде как его исполнять надо, но гос.органа
по энергоэфективности и его контролю в государстве нет.
Сейчас как бы вроде такие полномочия есть у РТН...

Для двух котлов стандартный вариант: общекотельный коммерческий счетчик плюс счетчик на один из котлов.
Хотя сколько спроектировали и построили в последнее время таких котельных - никто поагрегатный не спрашивал...


Читайте внимательнее ПП №1521, п.13.80 СП 89 входит в обязательный раздел, а он гласит так: "13.80 Газоснабжение и газовое оборудование котельных следует проектировать в соответствии с требованиями настоящего раздела ..." Это означает что все пункты 13.80...13.95 являются обязательными к исполнению.
спец
Цитата(tiptop @ 17.9.2015, 12:30) *
Возможно, будет приемлемо поставить в одну газовую рампу счётчик, а в другую - "катушку"...

Правильно, т.к. СП непродумано. ПНР и по коммерческому выполнить можно.
Как в случае с несколькими меньше 1 МВт.
maxtmb
Добрый день! Подниму тему. Кого-то сейчас заставляют устанавливать поагрегатники ,если котел менее 1,0 мвт? Есть люди которые отписывались от этого требования ?
Ramashka33rus
Цитата(maxtmb @ 3.6.2021, 14:28) *
Добрый день! Подниму тему. Кого-то сейчас заставляют устанавливать поагрегатники ,если котел менее 1,0 мвт? Есть люди которые отписывались от этого требования ?


Мособлгосэкспертиза заставляет убирать. Текст замечания скопировал.

п.3.16 Технического задания
Ссылка на Приказ министерства энергетика РФ от 16.12.2002 № 448 не обоснована
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДОКУМЕНТ
В документе обозначены общие требования по государственной системе обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета расхода газа (коммерческий учет) на котел более 40 куб.м/ч

Ответ не принимается
Повторно
Следует исключить установку газовых счетчиков на отводах газопровода к котлам мощностью менее 1 МВт
ПРИНЯТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ
Согласно п.13.88 СП 89.13330
на отводе к каждому котлу следует предусматривать расходомерное устройство для котлов более 1 МВт

TGSerg
Цитата(Ramashka33rus @ 12.4.2022, 8:54) *
ПРИНЯТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ
Согласно п.13.88 СП 89.13330
на отводе к каждому котлу следует предусматривать расходомерное устройство для котлов более 1 МВт

Все бы ничего, но только СП на сайте минстроя выглядит так. И после 13,80 следует 13,93. видимо разные системы счисления
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.