Добрый день!
расстояние от надземного газопровода прописано в приложение Б, СП62.13330.2012:
- до надземного резервуара - 10м
- от подземного - 50%. т.е. - 5м

Интересует расстояние от подземного газопровода до резервуара подземного/надземного?принимать как от фундаментов зданий и сооружений?
В Приложении В есть пункт 8 - нефтепродукты на территории поселений. Правильно ли принимать это расстояние от газопровода котельной до топлвопровода от дизельной емкости до котельной?
macferson
приложение В, СП62.13330.2012
Пункт 18, у вас категория "Б"
Ferta
Цитата(macferson @ 16.9.2015, 12:19) *
приложение В, СП62.13330.2012
Пункт 18, у вас категория "Б"

Спасибо!
п.19?
это, получается от надземного склада до подземного газопровода!
А от подземного склада до подземного газопровода?

И как трактовать фразу "вне территорий промышленных предприятий"? склад относитя к котельной и находится на территории объекта
timofeyprof
а бочка с солярой тоже склад? определитесь с наименование/назначением резервуаров для хранения топлива и их объемом, может и не склад у вас.
Ferta
объемы разные, в зависимости от мощности котельной.
5..................45м3, допустим.
я никак не могу найти, как мне расстояния до газопровода нормировать

топливо аварийное
timofeyprof
аварийное - тогда хранение (не расходный бак). в экспертизе могут расценить как открытый склад (резервуары у вас ведь не в здании находятся). Если резервуары не на бетонной "постели" (без фундамента), то п.10 - с учетом безопасного производства работ по ремонту/демонтажу резервуара во время эксплуатации газопровода.
macferson
Цитата(Ferta @ 16.9.2015, 13:13) *
Спасибо!
п.19?
это, получается от надземного склада до подземного газопровода!
А от подземного склада до подземного газопровода?

И как трактовать фразу "вне территорий промышленных предприятий"? склад относитя к котельной и находится на территории объекта

п.18 это я ошибся)
Нет места отступить 9.0 м?
Ferta
Цитата(timofeyprof @ 16.9.2015, 15:20) *
аварийное - тогда хранение (не расходный бак). в экспертизе могут расценить как открытый склад (резервуары у вас ведь не в здании находятся). Если резервуары не на бетонной "постели" (без фундамента), то п.10 - с учетом безопасного производства работ по ремонту/демонтажу резервуара во время эксплуатации газопровода.

то есть открытый - это вне здания?закрытый - это в здании?а в контейнере - это как?
И вопрос не в тему, а как можно еще установить резервуар, без бетонной "постели"?

Цитата(macferson @ 16.9.2015, 15:24) *
п.18 это я ошибся)
Нет места отступить 9.0 м?

я пока для общего развития хочу для себя четко понять, какие расстояния должны быть....
а если нет места, можно на 50% сократить, выполнив условия при стесненных условиях, т.е. 4,5 м?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот допустим, 9 -котельная, 11 - аварийный резервуар, 10 - основной резервуар
От аварийного тоже нужно выдерживать это расстояние?
timofeyprof
Категории А-Г устанавливаются для зданий и помещений/СП 12.13130. Резервуар - сооружение.
Контейнер - транспортабельное здание.
Бесфундаментная установка резервуаров см. типовую серию (номер не помню). Все определяется геологическим условиями.
Аварийный резервуар (для сбора утечек топлива и слива из расходного бака в котельной) не то же самое, что резервуар аварийного топлива. Осторожнее с обозначениями.
По поводу расстояние по п.10 - начертите разрез (или возьмите с типовой серии) устаноки резервуара в котловане с откосами и там же покадите газопровод - он должен находится за поверхностью откоса, иначе при демонтаже резервуара он сползет/просядет.

например, типовой проект можно взять тут:
http://sarrz.ru/proektirovschiku/tipovye_p...iipi/tp_rgs_50/
Ferta
Цитата(timofeyprof @ 16.9.2015, 16:16) *
Категории А-Г устанавливаются для зданий и помещений/СП 12.13130. Резервуар - сооружение.
Контейнер - транспортабельное здание.
Бесфундаментная установка резервуаров см. типовую серию (номер не помню). Все определяется геологическим условиями.
Аварийный резервуар (для сбора утечек топлива и слива из расходного бака в котельной) не то же самое, что резервуар аварийного топлива. Осторожнее с обозначениями.
По поводу расстояние по п.10 - начертите разрез (или возьмите с типовой серии) устаноки резервуара в котловане с откосами и там же покадите газопровод - он должен находится за поверхностью откоса, иначе при демонтаже резервуара он сползет/просядет.

то есть от резрвуара сбора проливов и протечек расстояние принимать как от фундаментов?

Спасибо за типовой проект!Посмотрю!
Ferta
Вобщем, сама себя запутала!
Что значит открытый и закрытый склад?
Соляра в емкости, значит склад закрытый?или же нужно эту емкость поместить в здание, чтобы он стал закрытым?
Открытый склад можно хранить подземно?

Получается, расстояние
- от надземного газопровода до надземного резервуара -10м (при стесненных условиях - 5м) (Приложение Б, п.5.; стесненные условия п.5.1.1 по тексту)
- от надземного газопровода до подземного резервуара - 5 м (Приложение Б, п.5., примечание п.8)
- от подземного газопровода до надземного и подземного резервуара - 9м (при стесненных условиях - 4,5) (Приложение В. п.19; стесненные условия п.5.1.1 по тексту)

Или это как кто прочитает нормы?

Смущает фраза в п.19 - до зданий закрытых складов вне территории промышленных предприятий . Как понимать эту фразу?то есть от складов, которые не относятся к моему объекту?
timofeyprof
открытый склад - огороженная площадка с надземными/наземными/подземными резервуарами или тарой для хранения.
закрытый склад - здание с расположенными внутри резервуарами/емкостями/тарой для хранения.
У вас нет здания склада, у вас закопанные в землю резервуары. Что вы к п.19 прицепились то? Есть фундамент у резервуаров - п.9, нет фундаментов - п.10.
Вы лучше расстояния до других объектов от резервуаров проверьте, и общепланировочные решения в соответствии с СП 155.13330.2014, Руководством по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов от 26 декабря 2012 г. № 777, СНиП 2.11.03-93
Ferta
Цитата(timofeyprof @ 16.9.2015, 18:01) *
открытый склад - огороженная площадка с надземными/наземными/подземными резервуарами или тарой для хранения.
закрытый склад - здание с расположенными внутри резервуарами/емкостями/тарой для хранения.
У вас нет здания склада, у вас закопанные в землю резервуары. Что вы к п.19 прицепились то? Есть фундамент у резервуаров - п.9, нет фундаментов - п.10.
Вы лучше расстояния до других объектов от резервуаров проверьте, и общепланировочные решения в соответствии с СП 155.13330.2014, Руководством по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов от 26 декабря 2012 г. № 777, СНиП 2.11.03-93

Другие расстояние - расстояния генпланистов. Мне нужен газопровод.
Как тогда трактовать Приложение Б?Примечание 8?склад закрытый, еще и подземный?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.