marusa
Добрый день! Нужно подобрать объем резервуаров для пожаротушения. Складской комплекс с тремя зданиями складского назначения. Для внутреннего и наружного пожаротушения предусматривается 2 резервуара. Наполнение от скважин. Объем резервуара нужно рассчитывать на 1 пожар по сп10 (для наружного пожаротушения), а для внутреннего все расходы учитывать (для всех трех зданий) или так же для 1 здания с наибольшим расходом на внутреннее пожаротушение.
РОШ
Рассчитываете на один пожар (количество пожаров см. СП, от площади территории).
marusa
По СП 10 получается 1 пожар. Значит 1 наружный пожар и 1 внутренний?
РОШ
А что такое наружный пожар? И, кстати, что такое внутренний?
olleg
расход на внутреннее пожаротушение+ расход на наружное
Bogdan73
Цитата(marusa @ 10.9.2015, 10:55) *
Добрый день! Нужно подобрать объем резервуаров для пожаротушения. Складской комплекс с тремя зданиями складского назначения. Для внутреннего и наружного пожаротушения предусматривается 2 резервуара. Наполнение от скважин. Объем резервуара нужно рассчитывать на 1 пожар по сп10 (для наружного пожаротушения), а для внутреннего все расходы учитывать (для всех трех зданий) или так же для 1 здания с наибольшим расходом на внутреннее пожаротушение.

Еще посмотрите СП 5.13130.2009 таблицы А.1 и А.3. Не требуется ли вам АПТ в складском комплексе с тремя зданиями складского назначения?