Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обоснование выбора дифманометра на фильтр
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Wizard1
Добрый день! Помогите советом. Столкнулись с проблемой обоснования выбора диапазона измерений диф. манометра на фильтр. Проект древний: заложен фильтр ФВ-100, допустимый перепад на нем по паспорту 10 кПа, мы заложили дифманометры до 16 кПа, на что можно сослаться чтобы оставить эти манометры и не пересогласовывать проект? Проект согласован все построено, идет сдача...
Лыткин
Цитата(Wizard1 @ 2.9.2015, 15:55) *
Добрый день! Помогите советом. Столкнулись с проблемой обоснования выбора диапазона измерений диф. манометра на фильтр. Проект древний: заложен фильтр ФВ-100, допустимый перепад на нем по паспорту 10 кПа, мы заложили дифманометры до 16 кПа, на что можно сослаться чтобы оставить эти манометры и не пересогласовывать проект? Проект согласован все построено, идет сдача...

На приборах измеряющих давление (перепад) рабочий предел измерений 2/3 шкалы.
Wizard1
спасибо, большое! за помощь! а не подскажите в каком документе это написано? Я нашла в правилах эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей п.3.8.15, может есть еще где то?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.