Цитата(Wizard1 @ 2.9.2015, 15:55)
Добрый день! Помогите советом. Столкнулись с проблемой обоснования выбора диапазона измерений диф. манометра на фильтр. Проект древний: заложен фильтр ФВ-100, допустимый перепад на нем по паспорту 10 кПа, мы заложили дифманометры до 16 кПа, на что можно сослаться чтобы оставить эти манометры и не пересогласовывать проект? Проект согласован все построено, идет сдача...
На приборах измеряющих давление (перепад) рабочий предел измерений 2/3 шкалы.