Добрый день, уважаемые форумчане!!! Помогите решить проблему! В проекте нужно разработать пожаротушение открытого склада угля. Требования о необходимости пожаротушения указаны в действующих нормативных документах, а именно:
1. ПБ 05-580-03 «Правила безопасности при обогащении и брикетировании
углей (сланцев)» п. 609. Склады угля должны быть оборудованы противопожарным водопроводом в соответствии с противопожарными нормами строительного проектирования объектов угольной промышленности. Гидранты противопожарного водопровода должны располагаться на площадках, не засыпанных углем, с тем, чтобы расстояние от любого гидранта до места укладки угля было не более 100 м.
2. РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий» п. 11.12. Пожарные гидранты на территории складов топлива следует предусматривать вокруг штабелей топлива не реже, чем через 150 м, а также напротив разрывов между штабелями и у площадок расхолаживания. Расходы воды на пожаротушение складов торфа и горящего угля следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые». Площадки для охлаждения угля должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом.
Вопрос в том, какой расход воды принять на пожаротушение? Т.к. прежде расход был указан в старой (отмененной) версии СНиП II-58-75 п. 6.51 и составлял 10 л/с, а в актуализированной редакции данного СНиПа этого требования нет. Что делать? С одной стороны требуется выполнить пожаротушение, с другой стороны не можем принять расход и время тушения пожара?
И если все-таки нужно тушить, то сеть с гидрантами прокладывать во круг всего открытого склада угля или только к площадке охлаждения?