Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СУГ 1,6 МПа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Orel220
Каким документов регламентировано рабочее давление СУГ 1,6 МПа и не больше?
Документ нужен именно обязывающий.
gloom11
СП 62.13330.2011* ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ п.4.3 Таб.1, для газопроводов с давлением выше - действует СП 36.13330.2012 Магистральные газопроводы.
Лыткин
Цитата(Orel220 @ 28.8.2015, 16:55) *
Каким документов регламентировано рабочее давление СУГ 1,6 МПа и не больше?
Документ нужен именно обязывающий.

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" стр.2, п.4.3 табл.1.
Orel220
Спасибо. Газопроводы подсказали. Вопрос вообще такой. Имеется сосуд для СУГ. В паспорте указано разрешенное давление 1,8 МПа и расчетное давление 1,8 МПа. Мы всю сознательную жизнь настраивали ПСК 15% от рабочего давления СУГ 1,6 МПа (согласно правил). Инспектор РТН в ходе последней проверки сделал устное замечание (жалко не мне, а в филиале). По его мнению, если в паспорте сосуда не указано рабочее давление 1,6 МПа, настраивать ПСК надо от разрешенного или расчетного, которое указано в паспорте, т.е. от 1,8 МПа. Вот теперь и ищу материалы. Есть ГОСТ на СУГ, но он рекомендует. СП на газопроводы подсказали. Остались сосуды...
gloom11
"Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"
Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558 ФНП в области промышленной безопасности от 21.11.2013 N 558

41. Проверка параметров настройки клапанов и регулировка должны производиться на стенде или по месту с помощью специального приспособления с периодичностью:
предохранительные сбросные клапаны резервуаров - не реже одного раза в шесть месяцев;
остальные - при проведении текущего ремонта, но не реже одного раза в двенадцать месяцев.
Снимаемый для ремонта или проверки клапан должен быть заменен исправным.
Давление настройки предохранительных сбросных клапанов не должно превышать более чем на пятнадцать процентов рабочее давление.
Клапаны после проверки параметров настройки пломбируются и регистрируются в журнале.
Лыткин
Цитата(Orel220 @ 31.8.2015, 10:42) *
Спасибо. Газопроводы подсказали. Вопрос вообще такой. Имеется сосуд для СУГ. В паспорте указано разрешенное давление 1,8 МПа и расчетное давление 1,8 МПа. Мы всю сознательную жизнь настраивали ПСК 15% от рабочего давления СУГ 1,6 МПа (согласно правил). Инспектор РТН в ходе последней проверки сделал устное замечание (жалко не мне, а в филиале). По его мнению, если в паспорте сосуда не указано рабочее давление 1,6 МПа, настраивать ПСК надо от разрешенного или расчетного, которое указано в паспорте, т.е. от 1,8 МПа. Вот теперь и ищу материалы. Есть ГОСТ на СУГ, но он рекомендует. СП на газопроводы подсказали. Остались сосуды...

Не путайте расчётное давление стального сосуда (расчёт прочности) и максимальное рабочее давление СУГ, которое по определению не может быть более 1,6 МПа.
Orel220
Цитата(Лыткин @ 31.8.2015, 11:19) *
Не путайте расчётное давление стального сосуда (расчёт прочности) и максимальное рабочее давление СУГ, которое по определению не может быть более 1,6 МПа.



Вот я и ищу это определение.
Orel220
ФНиППБ "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
318. Пропускная способность предохранительных клапанов определяется в соответствии с действующей нормативной документацией, с учетом коэффициента расхода для каждого клапана (для сжимаемых и несжимаемых сред, а также площади, к которой он отнесен), указанного в паспорте предохранительного клапана.
При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее:
а) разрешенное давление более чем на 0,05 МПа - для сосудов с давлением до 0,3 МПа;
б) разрешенное давление более чем на 15% - для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа;
в) разрешенное давление более чем на 10% - для сосудов с давлением свыше 6 МПа.
При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде не более чем на 25% рабочего при условии, что это превышение предусмотрено проектом и отражено в паспорте сосуда.
Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчет пропускной способности предохранительных устройств для новых условий работы.

ФНиППБ "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"
41. Проверка параметров настройки клапанов и регулировка должны производиться на стенде или по месту с помощью специального приспособления с периодичностью:
предохранительные сбросные клапаны резервуаров - не реже одного раза в шесть месяцев;
остальные - при проведении текущего ремонта, но не реже одного раза в двенадцать месяцев.
Снимаемый для ремонта или проверки клапан должен быть заменен исправным.
Давление настройки предохранительных сбросных клапанов не должно превышать более чем на пятнадцать процентов рабочее давление.
Клапаны после проверки параметров настройки пломбируются и регистрируются в журнале.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.