Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дымоход внутри стены
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
bhbyjxrf
Уважаемые коллеги! Такая ситуация, многоквартирный жилой дом с индивидуальным отоплением, к нему пристроена котельная для кафе, расположенном в подвале. Так вот заказчик хочет дымовую трубу и забор воздуха от котлов в котельной засунуть во внутрь наружной стены дома , эта стена является стеной жилой комнаты, зал, так вот по СНиП отопление , вентиляция...
6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
но это вроде как в стене, там трубы внутри шахт, может быть кто то сталкивался с подобным?
Versus
"..в стене, там трубы внутри шахт.."

СП 42-101-2003 Приложение Г
п. Г.3 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в помещениях предприятий общественного питания, торговли,
бытового обслуживания населения, офисах, встроенных в жилое здание, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания.
Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной
bhbyjxrf
Цитата(Versus @ 26.8.2015, 15:50) *
"..в стене, там трубы внутри шахт.."

СП 42-101-2003 Приложение Г
п. Г.3 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в помещениях предприятий общественного питания, торговли,
бытового обслуживания населения, офисах, встроенных в жилое здание, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания.
Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной

Так они и не объединяются, там в стене только дымоходы от пристроенной котельной, просто стена является стеной жилой комнаты
Versus
Тогда не понятно немного. В стене изначально дымоходы для этой котельной ? или дымоходы для какого то другого газоиспользующего оборудования? или дом проектируется и на этапе проектирования хотите в стену дымоход установить?
bhbyjxrf
Цитата(Versus @ 27.8.2015, 16:24) *
Тогда не понятно немного. В стене изначально дымоходы для этой котельной ? или дымоходы для какого то другого газоиспользующего оборудования? или дом проектируется и на этапе проектирования хотите в стену дымоход установить?

вот и хотим установить, весь дом с поквартирным отоплением, а эта котельная для кафе в подвале, просто зак хочет спрятать трубы внутри стены, а она стена является стеной зала
Versus
СП 42-101-2003
Г.6 Каналы от газового оборудования следует размещать во внутренних стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.
В существующих зданиях допускается использовать существующие дымовые каналы из несгораемых материалов в наружных стенах или
предусматривать к ним приставные каналы.
bhbyjxrf
Цитата(Versus @ 27.8.2015, 16:48) *
СП 42-101-2003
Г.6 Каналы от газового оборудования следует размещать во внутренних стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.
В существующих зданиях допускается использовать существующие дымовые каналы из несгораемых материалов в наружных стенах или
предусматривать к ним приставные каналы.


Спасибо Вам огромное! теперь с уверенностью смогу сказать заку, что нельзя!
Versus
wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.