Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: теплогенераторная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Леха 83
Такая ситуация имеется теплогенераторная встроенная в помещение нежилое в нем сейчас торговое помещение. Так вот это ангар теплогенераторная расположена с боку высота ее 2,5м и получается что над перекрытием этой теплогенераторной еще пространство типа чердака все это пространство отделено от помещения магазина пластиковыми листами. В этом чердаке проходит дымовая труба. Как быть? стены покажу что надо сделать из кирпича, а дальше? Как считать легкосбрасываемые конструкции? По всему объему вместе с чердаке или только обьем помещения где стоят котлы? мощность теплогенераторной 300 квт
Гризли
Цитата(Леха 83 @ 23.8.2015, 15:29) *
мощность теплогенераторной 300 квт

????
Не многовато?
GASPAR
Цитата(Леха 83 @ 23.8.2015, 14:29) *
Такая ситуация имеется теплогенераторная встроенная в помещение нежилое в нем сейчас торговое помещение. Так вот это ангар теплогенераторная расположена с боку высота ее 2,5м и получается что над перекрытием этой теплогенераторной еще пространство типа чердака все это пространство отделено от помещения магазина пластиковыми листами. В этом чердаке проходит дымовая труба. Как быть? стены покажу что надо сделать из кирпича, а дальше? Как считать легкосбрасываемые конструкции? По всему объему вместе с чердаке или только обьем помещения где стоят котлы? мощность теплогенераторной 300 квт


А зачем стены делать из кирпича???
Легкосброс - только по помещению с котлами
Леха 83
Цитата(Гризли @ 24.8.2015, 16:52) *
????
Не многовато?

Такая по заданию.
Леха 83
Цитата(GASPAR @ 24.8.2015, 23:41) *
А зачем стены делать из кирпича???
Легкосброс - только по помещению с котлами

В СП60.13330 вообще про стены нет ничего. Как Вы считаете можно оставить как есть?
GASPAR
Цитата(Леха 83 @ 25.8.2015, 9:23) *
В СП60.13330 вообще про стены нет ничего. Как Вы считаете можно оставить как есть?

Cм СП 41-104-2000
Леха 83
Цитата(GASPAR @ 25.8.2015, 20:19) *
Cм СП 41-104-2000

Увидел требования в СП для полиэтиленовых и стальных труб.
Леха 83
И такой вопрос ещё допускается ли присоединение 3 котлов к одной дымовой трубе? На одном газоходе 2 котла на другом 1 котел? Или на 1 газоходе все три котла???
Теплогенераторная до 360кВт.
Лыткин
Цитата(Леха 83 @ 28.8.2015, 6:13) *
И такой вопрос ещё допускается ли присоединение 3 котлов к одной дымовой трубе? На одном газоходе 2 котла на другом 1 котел? Или на 1 газоходе все три котла???
Теплогенераторная до 360кВт.

См. СНиП "Котельные установки" раздел дымовые трубы п.7.13.
Леха 83
Цитата(Лыткин @ 28.8.2015, 10:27) *
См. СНиП "Котельные установки" раздел дымовые трубы п.7.13.

Данный СНиП не применим к теплогенераторным.
GASPAR
Цитата(Леха 83 @ 28.8.2015, 5:13) *
И такой вопрос ещё допускается ли присоединение 3 котлов к одной дымовой трубе? На одном газоходе 2 котла на другом 1 котел? Или на 1 газоходе все три котла???
Теплогенераторная до 360кВт.


Можно хоть 10, но не все . Например конденсационные настенные котлы в большинстве случаев можно объединить системой каскадного дымоудаления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.