Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы:  Tac Xenta + Vista4
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Сергей_63
Здравствуйте спецы!
Система TAC Xenta + Vista4, сеть без роутеров. Сгорела материнка и блок питания на компе с Vista4. Взял оттуда жесткий диск и сетевую LON плату PCLTA-21.
Поставил на другой комп. Винда запустилась, Vista4 тоже. Проблема в том, что теперь все устройства в сети "Не на линии". С переносного пульта сеть доступна и все функции работают нормально.
1. Как проверить сетевую LON плату (в диспетчере устройств её видно)?
2. Могли измениться сетевые настройки при замене материнки?
Что посоветуете?
Snu
проверить интерфейс в висте сам на связи или нет.
Dmitry K.
ДВС Сергей_63!

1. В Панели Управления Windows должна быть икона LONWORKS Plug'n Play (или LonWorks Interfaces, если установлен свежий OpenLDV). Там и должна быть Ваша плата и возможность её протестировать.
2. Сетевые настройки компьютера точно меняются (MAC и IP адреса))), а настройки LON – нет.

Проверяйте плату – внутренних тестов драйвера вполне достаточно.