Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУважаемые коллеги! Имеется обьект-административный комплекс с автомойкой, котел мощностью 31 кВт,значит, помещение установки котла -это котельная или все же теплогенераторная?Дверь наружу возможности сделать нет, может и не надо?прилагаю файл
CNFHSQ
15.8.2015, 9:14
Ни то и не другое. Просто комната.
bhbyjxrf
15.8.2015, 10:16
Цитата(CNFHSQ @ 15.8.2015, 9:14)
Ни то и не другое. Просто комната.
что значит комната? там же установлен котел?
ИОВ
15.8.2015, 10:27
СП 60, раздел 6.6 Вам в помощь
bhbyjxrf
15.8.2015, 12:29
Цитата(ИОВ @ 15.8.2015, 10:27)
СП 60, раздел 6.6 Вам в помощь
Спасибо, так значит дверь не нужна?
GASPAR
17.8.2015, 10:02
СП 41-104-2000, пункт 4.9
Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
- при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длине котельной более 12 м - самостоятельный выход наружу.
timofeyprof
17.8.2015, 10:19
Цитата(bhbyjxrf @ 15.8.2015, 12:29)
Спасибо, так значит дверь не нужна?
наружная дверь не нужна, но окно нужно. помещение - теплогенераторная.
CNFHSQ
17.8.2015, 20:28
Цитата
6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
Да, теплогенераторная.
GASPAR
17.8.2015, 22:54
пункт 6.5.3 относится к многоквартирным домам и встроенным в них помещениям. К административным зданиям этот пункт - не относится.
timofeyprof
18.8.2015, 10:36
Цитата(GASPAR @ 17.8.2015, 22:54)
пункт 6.5.3 относится к многоквартирным домам и встроенным в них помещениям. К административным зданиям этот пункт - не относится.
"6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. "
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.