Нелли_123
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, в офис требуется установить фанкойл, получили несколько КП от интернет магазинов, один из них этот- http://klimato.ru/shop/fankoil/carrier/kas...arrier_42gw400c, кто-нибудь может, что-то про него сказать?
В здании чиллер есть.
Подскажите, что еще понадобиться для подключения фанкойла и возможно ли установить своими силами или лучше обратиться в службу эксплуатации здания?
Нужен ли какой-нибудь спец. инструмент?

Благодарю за помощь.
С уважением, Нелли

ИОВ
Вероятно, Вы арендатор этого офиса? Тогда Вам, в первую очередь, следует обратиться в службу эксплуатации / управляющую компанию этого здания.
Наличие в здании чиллера не свидетельствует о возможности подключения Вашего офиса к системе холодоснабжения этого здания.
Нормальная служба обязательно потребует проект такого подключения с указанием и обоснованием подключаемых нагрузок. Именно там все сведения о возможных подключаемых мощностях и местах подключения к существующим внутренним сетям. При этом служба будет требовать, чтобы уже согласованное решение претворяли в жизнь профессиональные монтажники, легко разыскиваемые, при необходимости, впоследствии
Нелли_123
Да, мы арендаторы.
Подошла к инженеру службы эксплуатации, он сказал, что нам выделено 4,5 киловатта по холоду.
Т.е наш следующий шаг - разработка проекта, так?

Спасибо за ответ
ИОВ
Я Вам описываю процесс по классике и в приличных экспл. службах. Вам нужно официально обратиться в службу эксплуатации, тогда запустится этот процесс, принятый в Вашем здании. Необходимость проекта диктуется местными условиями (сплошь и рядом в рабочих чертежах уже это всё запроектировано и смонтировано, кроме самих фанкойлов, которые должны устанавливать арендаторы за счёт своих средств (если так прописано в договоре аренды!). Т.е. уже проложены все трубопроводы и предусмотрены в них врезки для подключения арендаторами своего внутреннего оборудования (в Вашем случае, фанкойла). Так что все подробности Ваших действий надо выяснять на месте. Поскольку Вам необходимо покупать недешёвое климатическое оборудование, получите от экспл. службы официальное подтверждение выделяемой Вам холодовой нагрузки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.