Доброго дня форумчане! Имеется смонтированный теплый пол труба ст. 20 диаметром 45, 38, 32мм. tподачи 120 градусов t обратки 70, Р на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,2МПа. В проекте указано работы производить по СП 73.13330.2012. Суть проблемы: технадзор просит заполненный журнал сварочных работ ссылаясь на ИТД завода где в реестре исполнительной документации прописано для монтажа тепловых сетей необходим журнал сварочных работ и дана ссылка на СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. В СП 73.13330.2012 про данный журнал ничего не сказано. Теплый пол насчитывает 3400 стыков писать столько особо нет времени и желания. Можно ли как то победить технадзор или запасаться шариковыми ручками?