начинающий птошник
Доброго дня форумчане! Имеется смонтированный теплый пол труба ст. 20 диаметром 45, 38, 32мм. tподачи 120 градусов t обратки 70, Р на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,2МПа. В проекте указано работы производить по СП 73.13330.2012. Суть проблемы: технадзор просит заполненный журнал сварочных работ ссылаясь на ИТД завода где в реестре исполнительной документации прописано для монтажа тепловых сетей необходим журнал сварочных работ и дана ссылка на СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. В СП 73.13330.2012 про данный журнал ничего не сказано. Теплый пол насчитывает 3400 стыков писать столько особо нет времени и желания. Можно ли как то победить технадзор или запасаться шариковыми ручками?
испытатель
Цитата(начинающий птошник @ 29.7.2015, 15:45) *
Доброго дня форумчане! Имеется смонтированный теплый пол труба ст. 20 диаметром 45, 38, 32мм. tподачи 120 градусов t обратки 70, Р на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,2МПа.

Армагеддон ИМХО
FonViZZin
Простите, уважаемый начинающий птошник, не могу удержаться... Позвольте спросить, а где такой
Цитата
теплый пол труба ст. 20 диаметром 45, 38, 32мм. tподачи 120 градусов t обратки 70, Р на подаче 0,6 МПа, на обратке 0,2МПа
смонтирован?
Swift
Теплый пол проектируется для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в помещени (температуры поверхности, по которой ходят люди, т.е. пол). Если в трубопроводы теплого пола заходит вода с темп. 120 С, а выходит с темп. 70 С, то ходить по такому полу будет невозможно. ИМХО - принципиально неверное проектное решение. Перепад 40 м? Слишком много, ИМХО неверное проектное решение.
proff28
Что у Вас за технадзор? Он при таких параметрах теплоносителя не журнал сварочных работ должен спрашивать. а проект рубить и... головы проектировщикам biggrin.gif .