Добрый день. Нужна помощь в решении вопроса о возможности размещения отключающего устройства. Есть многоквартирный дом, к нему подведен газопровод-ввод с выходом газопровода на фасад с краном и изолирующим соединением. Так получается, что над местом выхода стального газопровода на фасад с краном и тис, находятся провода с напряжением 220 вольт, идущие от ВРУ. Они расположены между 2-ым и 3-ем этажом. Эксперт говорит, что отключающее устройство нельзя располагать над проводами ВЛ. Как быть, переносить в другое место кран или ставить в подземном исполнении. Провода убрать нельзя..

Прошу прощения под проводами ВЛ конечно же....
GASPAR
Цитата(Kalibri @ 27.7.2015, 16:05) *
Добрый день. Нужна помощь в решении вопроса о возможности размещения отключающего устройства. Есть многоквартирный дом, к нему подведен газопровод-ввод с выходом газопровода на фасад с краном и изолирующим соединением. Так получается, что над местом выхода стального газопровода на фасад с краном и тис, находятся провода с напряжением 220 вольт, идущие от ВРУ. Они расположены между 2-ым и 3-ем этажом. Эксперт говорит, что отключающее устройство нельзя располагать над проводами ВЛ. Как быть, переносить в другое место кран или ставить в подземном исполнении. Провода убрать нельзя..

Прошу прощения под проводами ВЛ конечно же....


Эксперт "говорит" и эксперт "пишет" разные вещи. Пусть ссылку даст.

Правила устройства электроустановок:
2.4.63. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны быть выполнены следующие требования:...

4. При пересечении ВЛ с трубопроводом, расположенным под ВЛ, расстояние от проводов ВЛ до элементов трубопроводов при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 1 м.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/12/#ixzz3hD01EdXa
Kalibri
Добрый день, спасибо за ответ.

Ссылается на п.4.45 СП 42-101-2003....о установке отключающего устройства, расположенного под проводами ВЛ, проходящими по фасаду дома.
Ferdipendoz
Пункт 4.45 касается пересечений с ВЛ (ЛЭП). А ввод в дом разве является ЛЭП? И пофасадная прокладка проводов - тоже ЛЭП?
Kalibri
Спасибо за ответы. Вообщем пришлось перенести провода ВЛ, идущие от ВРУ. Я тоже очень сомневаюсь что эти провода относятся к ВЛ до 1кВ, но эксперт стоит на своем. Доказать обратное не удалось, пришлось переносить.... sad.gif