Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: О классификации газопроводов по давлению
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ольчик260890
Здравствуйте! Проект газоснабжения котельной, выполненный нашей организацией проходит согласование в Мособлгазе. Сегодня наш сотрудник получил замечание (на словах), что буквально пару дней назад изменилась классификация газопроводов по давлению газа - теперь газопроводы с давлением до 1 атм - это газопроводы низкого давления.
Действительно ли так? На основании какого документа? Может кто то может подсказать unsure.gif
Дружок
Очевидно, сотрудник Мособлгаза "намекает" на Постановление Правительства России от 26 декабря 2014 г. №1521, которое с 01 июля 2015 года заменило Распоряжение №1047-р.
Но при этом, данный сотрудник не учел, что пункты 4.3 и 4.4 СП 62.13330.2011 носят рекомендательный характер ( ПП №1521), т.е. допускается пользоваться другими нормативами, например: ГОСТ Р 55472-2013 и т.п.
Если речь идет о котельной (а не о теплогенераторной в жилом доме), то изменение предельной величины давления в категории "низкое" вообще незаконно, т.к. противоречит Техническому регламенту "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (ПП №870). Напоминаю, что требования ТР на жилые дома не распространяются.
Versus
Цитата(Ольчик260890 @ 22.7.2015, 12:20) *
изменилась классификация газопроводов по давлению газа - теперь газопроводы с давлением до 1 атм - это газопроводы низкого давления.


Если этот сотрудник ссылается на актуализированный снип, то даже не принимая во внимание добровольность пунктов, классификация там осталась такая же. другое дело, что газопроводы жилых зданий до 0,1 МПа, но этот факт никак не меняет классификацию. и к тому же 0,1 - это максимальное значение
Ольчик260890
Цитата(Versus @ 23.7.2015, 10:09) *
Если этот сотрудник ссылается на актуализированный снип, то даже не принимая во внимание добровольность пунктов, классификация там осталась такая же. другое дело, что газопроводы жилых зданий до 0,1 МПа, но этот факт никак не меняет классификацию. и к тому же 0,1 - это максимальное значение


Нашли изменение 1 к СП 62.13330.2011 которое говорит о том, что в "таблице 1:

Графа "Рабочее давление в газопроводе". Для категорий "среднее" и "низкое" заменить значение "0,005" на "0,1"."

Т.е. газопровод низкого давления до 0,1 МПа. Вот и не понятно что делать...получается что пункт не является обязательным, но Мособлгаз не согласовывает газопровод с давлением 30 кПа как газопровод среднего давления.
Дружок
Официально не согласовывает или на словах?
Ещё раз повторяю, если газопровод не к жилому дому и в приемке объекта участвует Ростехнадзор, то максимальная величина давления, которая соответсвует категории IV категории(низкое) до 0,005 Мпа, то что выше является III категорией, т.е. средним давлением. (ПП №870).
Классификация делается в определенном диапазоне величин давления, именно изменение в этих диапазонах давления и означает изменение классификации.
Не понимаю, того "спокойствия", когда говорят: "....другое дело, что газопроводы жилых зданий до 0,1 МПа, но этот факт никак не меняет классификацию. и к тому же 0,1 - это максимальное значение".
Согласно СНиП 42-01-2002 к жилому дому подводился газопровод давлением 0,005 МПа, а теперь 0,1 МПа. Всего лишь в 20 раз больше. Это ведь не опасный производственный объект, так всего-то жилой дом.
Ольчик260890
Цитата(Дружок @ 23.7.2015, 21:16) *
Официально не согласовывает или на словах?
Ещё раз повторяю, если газопровод не к жилому дому и в приемке объекта участвует Ростехнадзор, то максимальная величина давления, которая соответсвует категории IV категории(низкое) до 0,005 Мпа, то что выше является III категорией, т.е. средним давлением. (ПП №870).
Классификация делается в определенном диапазоне величин давления, именно изменение в этих диапазонах давления и означает изменение классификации.
Не понимаю, того "спокойствия", когда говорят: "....другое дело, что газопроводы жилых зданий до 0,1 МПа, но этот факт никак не меняет классификацию. и к тому же 0,1 - это максимальное значение".
Согласно СНиП 42-01-2002 к жилому дому подводился газопровод давлением 0,005 МПа, а теперь 0,1 МПа. Всего лишь в 20 раз больше. Это ведь не опасный производственный объект, так всего-то жилой дом.


Я понимаю, что по ПП№870 это газопровод среднего давления. А в СП написали какую-то ерунду. Но в Мособлгазе у них там прям обсуждение было всем ПТО что делать и как правильно. В итоге: "проектировщики не умеют читать СП" и все. меняйте на газопровод низкого давления или до свидания. А мы - из Беларуси, 10 раз ездить в Москву (при чем за личные средства) - накладно. Разработчик все поменял, лишь бы добиться согласования. А теперь непонятно как дальше быть, я считаю, что возникнут вопросы при сдаче котельной, в экспертизе и т.д.
Хотела узнать, как с этим вопросом дела у других проектировщиков обстоят, кто сдавал проекты после 1 июля.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.