Цитата(Дружок @ 23.7.2015, 21:16)
Официально не согласовывает или на словах?
Ещё раз повторяю, если газопровод не к жилому дому и в приемке объекта участвует Ростехнадзор, то максимальная величина давления, которая соответсвует категории IV категории(низкое) до 0,005 Мпа, то что выше является III категорией, т.е. средним давлением. (ПП №870).
Классификация делается в определенном диапазоне величин давления, именно изменение в этих диапазонах давления и означает изменение классификации.
Не понимаю, того "спокойствия", когда говорят: "....другое дело, что газопроводы жилых зданий до 0,1 МПа, но этот факт никак не меняет классификацию. и к тому же 0,1 - это максимальное значение".
Согласно СНиП 42-01-2002 к жилому дому подводился газопровод давлением 0,005 МПа, а теперь 0,1 МПа. Всего лишь в 20 раз больше. Это ведь не опасный производственный объект, так всего-то жилой дом.
Я понимаю, что по ПП№870 это газопровод среднего давления. А в СП написали какую-то ерунду. Но в Мособлгазе у них там прям обсуждение было всем ПТО что делать и как правильно. В итоге: "проектировщики не умеют читать СП" и все. меняйте на газопровод низкого давления или до свидания. А мы - из Беларуси, 10 раз ездить в Москву (при чем за личные средства) - накладно. Разработчик все поменял, лишь бы добиться согласования. А теперь непонятно как дальше быть, я считаю, что возникнут вопросы при сдаче котельной, в экспертизе и т.д.
Хотела узнать, как с этим вопросом дела у других проектировщиков обстоят, кто сдавал проекты после 1 июля.