Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Столкнулись с товарищами с одной проблемой, решить которую не смогли на данном этапе ввиду разногласий в толковании определений и положений нормативной документации.
Обрисую объект: имеется производственное здание, для отопления которого применяются "светлые" газовые инфракрасные излучатели, эти излучатели подвешены в цехе на высоте порядка 8-9 м; кроме того в приточных вентиляционных установках, обслуживающих данный цех, для нагрева воздуха используются газовые калориферы, вентсистемы устанавливаются в венткамере, которая находится на 2-м этаже встроенной в цех 2-х этажной части служебных помещений.

Отсюда у нас возникает целый ряд вопросов:
1. Являются ли газовые инфракрасные отопительные приборы теплогенераторами (в соответствии с определением по СП 60.13330.2012, п.3.38)?
2. Являются вентиляционные установки с газовым калорифером теплогенераторами (в соответствии с определением по СП 60.13330.2012, п.3.38)?
3. Есть ли ограничение о размещении в промышленном здании теплогенераторов (вентустановок) свыше 360 кВт? (в п. 6.6.3 СП 60.13330.2012 сказано о размещении теплогенераторов мощностью до 50 кВт и до 360 кВт, а как правильно размещать теплогенераторы мощностью более 360 кВт, может быть в отдельном здании?)
4. Нужно ли устанавливать легкосбрасываемы конструкции в промышленном помещении с газоиспользующим оборудованием? (п.6.6.4 СП 60.13330.2012)

Я считаю, что теплогенератор - это любой источник теплоты, в котором для нагрева теплоносителя,
направляемого потребителю, используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива. Т.е. не только котел и теплоносителем является не только вода.

Кроме того, у нас возникают вопросы, как правильно организовать вентиляцию в этих помещениях? Необходимо ли руководствоваться требованиями п. 2.7.2 и 2.7.3. ПБ 12-529-03 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»?

Проблема в том, что документ ПБ 12-529-03 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» утратил силу, вместо него введен в действие новый документ Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542 г. Москва, "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". В новом документе таких требований нет.
Да и глава 6.6 СП 60.13330.2012 не включена в ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 декабря 2014 г. №1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил применяемых на обязательной основе" (назову этот документ сокращенно так). Именно в главе 6.6 есть требования к помещениям, где размещается газоиспользующее оборудование. Странная, конечно, ситуация.

Ждем вашей помощи в решении возникшей ситуации. Т.к. в нашей проектной группе мы не пришли к единому мнению, то оставили вопросы до прохождения экспертизы. При ответах прошу, по возможности, ссылаться на действующие нормативные документы.
Заранее благодарны!
Nosorog
Здравствуйте. По вопросу № 3:
Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует
предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.
По крайней мере так было написано в ПБ 12-529-03, но сейчас они не действуют.
Losev
QUOTE (Nosorog @ 21.7.2015, 13:10) *
Здравствуйте. По вопросу № 3:
Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует
предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Дурь.
C нормами по газовым обогревателям (ГИИ, ГВН) у нас есть до сих пор непонятки, потому что СНиП и СП пишут, как у Райкина (каждый отдельный раздел другой автор, а согласованиями занимаются специалисты, которым главное отработать бюджет, пенсия и внуки).
Самый толковый документ на тему "СТО Газпром РД 1.2-137-2005". Читайте, на yandex вроде пока не банят. smile.gif (С)
Копия висит у нас на сайте в разделе Информация.