Цитата(алена зима @ 15.7.2015, 10:58)
Добрый день, коллеги.
Столкнулась с такой проблемой. Первый раз считаю расход для сжиженного углеводородного газа, для котельной мощностью 6 МВт.
Можно ли считать расход СУГ по формуле расхода природного газа? Правильные ли я подставляю величины? Т.е.:
(6000*545)/(11000*0,9)=330,3 кг/ч
плотность СУГ - 545 кг//м3;
низшая теплота сгорания СУГ - 11000
кпд к/а - 90%
Низшая калорийность метана (98% в составе природного газа) при нормальных условиях (0 гр.С и 760 мм рт.ст.) = 8558 ккал/м3. Калорийность пропана (паровая фаза) - 21800 ккал/м3. Отношение 8558/21800=0,39. Можно рассчитать количество прородного газа (1 м3 = 10 кВт). 6000 кВт - 600 м3 и умножить на 0,39. Количество СУГ (паровая фаза) - 600*0,39=234 м3/ч. С учётом КПД 234/0,9=260 м3/ч.