Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сигнализация загазованности парами дизельного топлива
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
orilien
Добрый день!
Подскажите пожалуйста технический документ в котором конкретно написано, что в котельной работающей на дизельном топливе должен быть контроль загазованности парами дизтоплива! Или такого документа нет?

Котельная водогрейная мощность 1 МВт. Основное топливо газ. Отдельностоящая блочная котельная.
GraNiNi
Дизельное топливо, как и керосин - конечно вонючи, но давление их паров настолько мало, что для обнаружения их в воздухе понадобится очень чувствительный прибор (хроматограф).
Поэтому, скорей всего, этого не делают. Но могу и ошибаться.
orilien
А как контролировать разлив топлива?
DiJo
Цитата(orilien @ 14.7.2015, 14:19) *
А как контролировать разлив топлива?

Пары (ПДК, а вернее % НКПР) контролируют. Прибор - СИГНАЛ-03 (газоанализатор-сигнализатор горючих газов и паров стационарный).
GraNiNi
Цитата(DiJo @ 14.7.2015, 17:59) *
Прибор - СИГНАЛ-03 (газоанализатор-сигнализатор горючих газов и паров стационарный).

Для ДТ этот прибор - мало пригоден - не испарится в воздух ДТ в концентрации достаточной для его обнаружения. Правда многое зависит от объемов пролива, площади и температуры.
orilien
Чем контролировать пары понятно. Нужно обоснование установки сигнализации загазованности.
vite4ek
Цитата(orilien @ 15.7.2015, 12:46) *
Чем контролировать пары понятно. Нужно обоснование установки сигнализации загазованности.


Столкнулся с такой же ситуацией! Проектировщики ссылаются на "РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" п.11.5, но данный документ носит рекомендательный характер. Мне не понятно можно ли отнести отдельное помещение с емкостями резервного дизельного топлива в газовой котельной к складу нефтепродуктов? Надо ли контролировать концентрацию паров дизельного топлива в помещениях газовой котельной, где дизельное топливо используется как резервное? Кто-нибудь сталкивался с необходимостью контроля паров дизельного топлива в котельных?
Лыткин
Цитата(vite4ek @ 10.11.2015, 15:41) *
Столкнулся с такой же ситуацией! Проектировщики ссылаются на "РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" п.11.5, но данный документ носит рекомендательный характер. Мне не понятно можно ли отнести отдельное помещение с емкостями резервного дизельного топлива в газовой котельной к складу нефтепродуктов? Надо ли контролировать концентрацию паров дизельного топлива в помещениях газовой котельной, где дизельное топливо используется как резервное? Кто-нибудь сталкивался с необходимостью контроля паров дизельного топлива в котельных?

Сигнал загазованности в газовой котельной по СН4 (1-ый порог-сигнализация, 2-ой порог-отсечка), по СО-сигнализация и по пожару (задымление или т-ра). В котельной на ДТ разве что по СО. И вообще, необходимо объяснить ЗАКАЗЧИКУ, что с отсечкой топлива (т.е. всей котельной) при -15 гр.С лучше не шутить. Иначе такая "безопасность" боком вылезет.
vite4ek
Цитата(Лыткин @ 11.11.2015, 10:08) *
Сигнал загазованности в газовой котельной по СН4 (1-ый порог-сигнализация, 2-ой порог-отсечка), по СО-сигнализация и по пожару (задымление или т-ра). В котельной на ДТ разве что по СО. И вообще, необходимо объяснить ЗАКАЗЧИКУ, что с отсечкой топлива (т.е. всей котельной) при -15 гр.С лучше не шутить. Иначе такая "безопасность" боком вылезет.


По логике так и есть загазованность по метану ставим на основании ПБ и СНиП, по оксиду углерода на основании РД 12-341-00 Инструкции по контролю за оксидом углерода, а контроль за парами дизеля на основании чего запихивают в топливохранилища для котельных?
Василий Л
Друзья! Кто-нибудь докопался до истины?

Столкнулся с таким же вопросом. Заказчик аргументирует тем, что вблизи котельной находятся большие емкости.
Но при чем тут внутреннее помещение котельной?
stude_nt
СП 4.13130.2013 п.6.9.28 пп "а"

При проектировании котельных залов следует предусматривать:
а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.