Добрый день. Можно ли проложить газопровод высокого давления (до 0,6 МПа) методом ННБ под козловым краном?
Газопровод проектируется из полиэтилена Д-63мм.
Этот козловой кран вдоль и поперек пересекает 5 водопроводов на глубине 2,0 м.
Согласно СП 62.13330.2011 Приложение В: газопровод можно прокладывать под железной дорогой в зависимости от способа производства работ и нельзя прокладывать под фундаментами зданий и сооружений.
К чему можно отнести козловой кран, к железной дороге или к сооружению с фундаментом?
1. Для того, чтобы решить можно или нет прокладывать газопровод под козловым краном надо понять какой вред они могут нанести друг другу при аварии.
2. Посмотрите технический регламент "О безопасности зданий и сооружений" (№ 384-ФЗ), там дано определение понятию "сооружение". Подходит оно для козлового крана?
3. 5 водопроводов под козловым краном представляют большую опасность для него, чем газопровод, т.к. утечка воды размывает грунт, на который опирается этот кран.
4. Если применить длинномерную полиэтиленовую трубу диаметром 63 мм таким образом, чтобы при пересечении не было сварных соединений, то тогда это значительно повысит безопасность прокладки и дальнейшей эксплуатации.
5. Следует уточнить фактическое положение 5 водопроводов, т.к. при ННБ легко их можно повредить ( 2 метра, не такая уж большая глубина).