абракадабра 1963
Уважаемые специалисты, прошу ответить на следующий вопрос:
нужно ли делать тепломеханическую наладку газовым котлам КЧМ-7 "Гном".
В котельной 2 котла по 64 КВт.
Versus
Котлы у ИП или юрлица? Тогда раз в 3 года для газовых (п. 34 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), раз в 5 лет для СУГ (п.2.5.4 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК)
абракадабра 1963
Да, котлы находятся на предприятии.
Раньше, до 2013 года делали наладку только автоматики.
Тогда еще вопрос:
теперь нужно делать наладку невзирая на мощность котельной?
Без всяких ограничений по мощности? (т.е. понятно что при расходе до 1 м.куб./час газа не нужно).
tiptop
Цитата(абракадабра 1963 @ 8.7.2015, 19:08) *
нужно ли делать тепломеханическую наладку газовым котлам КЧМ-7 "Гном".
В котельной 2 котла по 64 КВт.


Это не в Мордовии? unsure.gif

насос : "в Мордовии котельные до 360кВт сняты с надзора РТН в связи с сокращением штатов РТН" smile.gif
Versus
Цитата(абракадабра 1963 @ 10.7.2015, 18:11) *
Без всяких ограничений по мощности?


До 1 куб.м/ч и сумм. мощность до 100 кВт не надо делать. (п.4 Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению
)
WRybkin
Цитата(абракадабра 1963 @ 8.7.2015, 20:08) *
Уважаемые специалисты, прошу ответить на следующий вопрос:
нужно ли делать тепломеханическую наладку газовым котлам КЧМ-7 "Гном".
В котельной 2 котла по 64 КВт.

Я бы спросил по другому. Кто и какие санкции может ко мне применить, если я не сделаю теплотехническую наладку этих котлов
Versus
Цитата(WRybkin @ 13.7.2015, 10:16) *
Кто и какие санкции может ко мне применить



Инспектор РТН может выдать предписание. Не выполняете предписание - статья 19.5 КоАП