Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Максимальная длина гибких шлангов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
desoder
Добрый день. Разрабатываю проект газоснабжения административно бытового здания, а именно помещения кухни. В центре кухни установлен кухонный остров с тремя газоиспользующими приборами. Ломаю голову, как подвести к нему газопровод. Есть идея подвести в канале пола, засыпав газопровод песком вровень с верхней образующей пола и закрыть съемными несгораемыми панелями. Но с 1 июля вступает в силу Постановление 1521 и пункт 7.5 СП62 не включен в список. Так же стоит вопрос можно ли в итоге замонолитить газопровод, согласовывают ли такое. Актуализированный СП рекомендует замоноличивать только металополимерные трубы, но до сегодняшнего дня они в СПб так и не разрешены к использованию для внутренней разводки, только для подсоединения к газоиспользующему оборудованию.
Так же есть идея поставить линейку отключающих кранов для оборудования на стене напротив острова и уже от них металополимерными трубами в штрабе пола подвести к оборудованию. Есть ли какие-то запреты на прокладку в штрабе со съемными панелями подводок и есть ли ограничения по их длине в нежилых зданиях?
Леха 83
Цитата(desoder @ 30.6.2015, 16:00) *
Добрый день. Разрабатываю проект газоснабжения административно бытового здания, а именно помещения кухни. В центре кухни установлен кухонный остров с тремя газоиспользующими приборами. Ломаю голову, как подвести к нему газопровод. Есть идея подвести в канале пола, засыпав газопровод песком вровень с верхней образующей пола и закрыть съемными несгораемыми панелями. Но с 1 июля вступает в силу Постановление 1521 и пункт 7.5 СП62 не включен в список. Так же стоит вопрос можно ли в итоге замонолитить газопровод, согласовывают ли такое. Актуализированный СП рекомендует замоноличивать только металополимерные трубы, но до сегодняшнего дня они в СПб так и не разрешены к использованию для внутренней разводки, только для подсоединения к газоиспользующему оборудованию.
Так же есть идея поставить линейку отключающих кранов для оборудования на стене напротив острова и уже от них металополимерными трубами в штрабе пола подвести к оборудованию. Есть ли какие-то запреты на прокладку в штрабе со съемными панелями подводок и есть ли ограничения по их длине в нежилых зданиях?

Подвального помещения как я понимаю нету под кухней? Что за металлополимерные трубы внутри помещения?
Скрытая прокладка газопровода запрещена. Только трубу вести непосредственно к газ плите по потолку выходит а от нее гибкая подводка к плите.
Ну или электроплиту можно поставить.
Дружок
Запрещена скрытая прокладка газопроводов СУГ, а для природного газа такая прокладка возможна. Тот факт, что пункт 7.5 СП носит характер добровольного применения, а не обязательного, не означает, что им нельзя руководствоваться.
Песок не лучшее решение, т.к. полы моют и вода может попасть в штрабу.
Металлополимерные трубы применяются только внутри помещений (см. п. 4.3 СП 62.13330.2011). интересно на каком основании они запрещены в СПб?
Леха 83
Цитата(Дружок @ 1.7.2015, 10:02) *
Запрещена скрытая прокладка газопроводов СУГ, а для природного газа такая прокладка возможна. Тот факт, что пункт 7.5 СП носит характер добровольного применения, а не обязательного, не означает, что им нельзя руководствоваться.
Песок не лучшее решение, т.к. полы моют и вода может попасть в штрабу.
Металлополимерные трубы применяются только внутри помещений (см. п. 4.3 СП 62.13330.2011). интересно на каком основании они запрещены в СПб?

Все верно!!!
Можете трубу посоветовать металлополимерную для газа внутри помещения?
Дружок
Я больший сторонник медных газопроводов. Есть национальные стандарты на саму трубу, на фитинги, припои и т.д. И меди в России много. А металлополимерная труба с медносодержащими металлическими фитингами производится за рубежом. Не хочу им делать рекламу.
Леха 83
Цитата(Дружок @ 1.7.2015, 13:30) *
Я больший сторонник медных газопроводов. Есть национальные стандарты на саму трубу, на фитинги, припои и т.д. И меди в России много. А металлополимерная труба с медносодержащими металлическими фитингами производится за рубежом. Не хочу им делать рекламу.

Я не разу и медный газопровод не проектировал только стальной. Ну и полиэтиленовый конечно в ГСН. Хотелось бы про металлополимерную трубу больше узнать.
Эксплуататор газопровода
скрытая прокладка разрешена... металополимер и моналитим штрабу... да будет вам счастья rolleyes.gif но есть немного ньюансоФФ в ентом вопросе, думаю правильным будет совместно с "эксплуататором" - наместником пообщадъся !!! dont.gif
про гибкие "соединялки", мы-"гро" у себя решили держатся 1.5 м , но к плитам даем до 2м... всё!!! правдо реденько
про М.полимерку :
просто был на моей практике пару случаеФФ когда заказчик "принес" своё желание (готовый объект)к подключению,... в ТАКОМ исполнении... что ажж за троил Я newconfus.gif
пришлось , со скандалом канечно, переделывать многое...

А ваабще парвФФ , "Лёха" кажись..., надо держатся отечественного производителя... меданка енто куллл !!!!



!!! всем море удачи... и дачу у моря !!!
P\S
не "Лёха", а "Дружок"...сорь
Леха 83
Цитата(Эксплуататор газопровода @ 1.7.2015, 15:30) *
скрытая прокладка разрешена... металополимер и моналитим штрабу... да будет вам счастья rolleyes.gif но есть немного ньюансоФФ в ентом вопросе, думаю правильным будет совместно с "эксплуататором" - наместником пообщадъся !!! dont.gif
про гибкие "соединялки", мы-"гро" у себя решили держатся 1.5 м , но к плитам даем до 2м... всё!!! правдо реденько
про М.полимерку :
просто был на моей практике пару случаеФФ когда заказчик "принес" своё желание (готовый объект)к подключению,... в ТАКОМ исполнении... что ажж за троил Я newconfus.gif
пришлось , со скандалом канечно, переделывать многое...

А ваабще парвФФ , "Лёха" кажись..., надо держатся отечественного производителя... меданка енто куллл !!!!



!!! всем море удачи... и дачу у моря !!!
P\S
не "Лёха", а "Дружок"...сорь

Если можно применять то никуда не деться и принимать придется металлополимерную трубу вот только информации о ней пока что достать не могу.
Эксплуататор газопровода
можно и стальные трубы (в том числе и медянка) в скрытом исполнении только предусматривать доп меры изоляции от коррозии + обеспечить вентиляцию канала ... и вот счастья Вам )))

а про информацию и технологию о полимерке , это можно узнать у производителя.. они разрабатывают и утверждают (в соответствии с з-ом РФ) допы по своим материалам !!!
думаю тут то особых проблем то и не должно быть... главное с "эксплуататорм-наместником" проконсультироваться... дело то как бы новое... и не каждому хотьЦя что то менять в устоявшемся укладе )))

можно капнуть и "допы" наковырять... росстатом одобренные...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.