Добрый день. Разрабатываю проект газоснабжения административно бытового здания, а именно помещения кухни. В центре кухни установлен кухонный остров с тремя газоиспользующими приборами. Ломаю голову, как подвести к нему газопровод. Есть идея подвести в канале пола, засыпав газопровод песком вровень с верхней образующей пола и закрыть съемными несгораемыми панелями. Но с 1 июля вступает в силу Постановление 1521 и пункт 7.5 СП62 не включен в список. Так же стоит вопрос можно ли в итоге замонолитить газопровод, согласовывают ли такое. Актуализированный СП рекомендует замоноличивать только металополимерные трубы, но до сегодняшнего дня они в СПб так и не разрешены к использованию для внутренней разводки, только для подсоединения к газоиспользующему оборудованию.
Так же есть идея поставить линейку отключающих кранов для оборудования на стене напротив острова и уже от них металополимерными трубами в штрабе пола подвести к оборудованию. Есть ли какие-то запреты на прокладку в штрабе со съемными панелями подводок и есть ли ограничения по их длине в нежилых зданиях?