Надежда Валентиновна
Помогите, пожалуйста, рассчитать диаметр продувочного штуцера. Раньше брали просто в 2 раза меньше диаметра газопровода, а теперь просят расчет. Плииииз...
Assan111
Никогда это не рассчитываем.
Про это очень редко спрашивают.
Если вдруг спрашивают, отсылаем к ОСТ 26.260.18-2004 или СТО Газпром 2-2.1-607-2011 (для Газпрома).
В обоих документах есть одинаковые таблицы 2 "Диаметры дренажных штуцеров" и немного ниже одинаковые фразы "Диаметры штуцеров для продувки и промывки должны приниматься в зависимости от диаметра трубопровода и быть, не менее указанных в таблице 2"
Лыткин
Цитата(Надежда Валентиновна @ 30.6.2015, 13:39) *
Помогите, пожалуйста, рассчитать диаметр продувочного штуцера. Раньше брали просто в 2 раза меньше диаметра газопровода, а теперь просят расчет. Плииииз...

На МГ (Ду700;1000;1200 мм) бывают продувки до Ду100 и более. От Ду продувки зависит время продувки. В сетях, не МГ, оговаривается Дмин. не менее Ду20.
Надежда Валентиновна
Цитата(Assan111 @ 30.6.2015, 16:12) *
Никогда это не рассчитываем.
Про это очень редко спрашивают.
Если вдруг спрашивают, отсылаем к ОСТ 26.260.18-2004 или СТО Газпром 2-2.1-607-2011 (для Газпрома).
В обоих документах есть одинаковые таблицы 2 "Диаметры дренажных штуцеров" и немного ниже одинаковые фразы "Диаметры штуцеров для продувки и промывки должны приниматься в зависимости от диаметра трубопровода и быть, не менее указанных в таблице 2"


И в том и в другом документе говорится о дренаже воды. Как мне это увязать с газом?
Лыткин
Цитата(Надежда Валентиновна @ 6.7.2015, 13:34) *
И в том и в другом документе говорится о дренаже воды. Как мне это увязать с газом?

Дренаж делается снизу трубы, продувка сверху (газ легче воздуха). На давление до 12 ати (Ду15; 20 мм).