leonid
Коллеги!

Думаю, в связи с появлением ETS5 есть смысл все обсуждения по работе с ней (проблемы, решения).
magor
Была проблема с шлюзом Wienzierl BAOS 771:
В ETS4 comission проходил без проблем
В ETS5 comission KNX устройств проходил несколько часов или не проходил вообще. При просмотре телеграмм в шине или путем наблюдения обмена трафик с BAOS были выявлены секундные паузе между телеграммами.
После обращения к поддержке сначала KNX.org, а после к поддержке Weinzierl выяснилось, что старые прошивки BAOS несовместимы с ETS5 и нужна прошивка у вендора.
В новой версии проблема исчезла.
potrudo
Четыре месяца -- полет нормальный! Одно удовольствие работать. Четверка стоит на другом буке, к ней даже подходить не хочется.
recar
Заказал Lite. Оплатил с визы на knx.org
4 дня уже на столе лежит. Оперативно через UPS
provn
После добавления из online каталога диммеров ABB (UD/S 4.xxx.2) пишет в свойствах устройства:
"Устройство не может быть настроено. Необходим реимпорт данных продуктов"

ETS v5.0.6 - Lite
scanner
Цитата(provn @ 12.7.2015, 17:09) *
После добавления из online каталога диммеров ABB (UD/S 4.xxx.2) пишет в свойствах устройства:
"Устройство не может быть настроено. Необходим реимпорт данных продуктов"

ETS v5.0.6 - Lite

такая же проблема в версии проф. реимпорт не помогает!
s_victor
Доброго времени суток!
Скачал ETS5 Demo с http://www.knx.org/ Не могу обнаружить функцию "Редактирование устройств". Может кто подскажет?
Sasha696
Добрый день!

Может кто подскажет как включить в "Установках" раздел "Онлайн-каталог".

Значения недоступны для редактирования.

Stem
Привет!
Если опция недоступна, значит не позволяет лицензия.
Sasha696
Лицензия Professional. Что может быть лучше?
Redis26
Цитата(Sasha696 @ 23.10.2015, 10:51) *
Лицензия Professional. Что может быть лучше?

Надо в KNX магазине выбрать в разделе ETS Apps->Online KNX Product Catalog by KNX Association. Купить её за 0 евро и сгенерировать лицензию под свой ключ.
Sasha696
Спасибо!
Honya
Как оказалось, далеко не все гладко с ETS5...

Я переключился на него 2 месяца назад исключительно из за Gira G1, который, как оказалось, с ETS4 дружит плохо.
Но жизнь моя после перехода на ETS5 значительно усложнилась:

1. Нет поддержки репозиториев. Раньше я на сетевом cloud диске держал репозитории проектов, и мог совершенно прозрачно работать со всеми проектами, с любого места и компа, в офисе и дома. Теперь же приходится вручную копировать сотни!!! файлов проекта на cloud диск после каждой модификации. Непонятно, зачем было убирать эту наиважнейшую функцию.

2. Зачем то убрали редактирование параметров девайсов по правому клику. Надо сначала зайти во вкладку "Parameter", а затем "Open product specific parametr dialog". Больше манипуляций, и кроме того надо сначала заселектить устройство, а его селект - это задержка около 2-х секунд и более, если много групповых адресов (например навороченный прион). То есть скорость и эффективность работы в ETS5 сильно ниже по сравнению с ETS4.

3. Запись параметров происходит не в момент их изменения, как в ETS4, а при выходе из проги. У меня несколько раз были случаи некорректного закрытия ETS5 (крэши в основном), после чего я терял все свои изменения.

4. Очень низкая стабильность и скорость работы по сравнению с ETS4. В первые дни, как переключился на ETS5, все никак не мог привыкнуть к медленным реакциям UI на нажатие кнопок. Специально сравнивал одни и те же манипуляции в ETS4 и ETS5 (выбор, добавление устройств, работа с групповыми адресами). В ETS4 все манипуляции с UI просто в разы быстрее.
Довольно частые крэши (чего ни разу не случалось в ETS4). Например 100% крэш возникает, если вдруг зафэйлилось программирование приона. И, как я говорил, после крэша все изменения теряются. То есть мне прихрдится перед заливанием проги в девайс выходить из ETS5, чтоб сохранить изменения, и после этого снова заходить. Из за частых крэшей и глюков, приходится сотни бэкапов держать.

5. Но самая эпически важная проблема - глюки с прионами после импорта из ETS4. Проблема заключается в том, что прионы после импорта нельзя редактировать в ETS5. Если в Power Tool плагине изменить конфигурацию приона так, что добавляются или удаляются новые групповые объекты, то при выходе из ETS5 эти групповые объекты перепутываются до неузнаваемости, так что приходится восстанавливать проект из бэкапа. Я нашел способ это побороть супер извратным способом. Надо сохранить состояние приона (сэкспортить) в ETS5 Power Tool. Затем в ETS4 импортнуть его в другой прион, произвести в ним нужные изменения в ETS4, потом заново сэспортировать его из Power Tool в ETS4, затем в ETS5 добавить новый прион (со старым этот трюк не прокатывает), и уже в новый прион симпортировать тот файл, который сохранили в ETS4. Только после этих манипуляций прион сохраняется нормально в проекте. И так надо с каждым делать, иначе прионы будут тупо нередактируемыми.

6. Когда мне все эти проблемы надоели, я решил проект перетащить назад в ETS4. Но и это у меня не получилось. Оказалось, что файл экспорта проекта .knxproj хоть и имеет с ETS4 одно расширение, по факту с ETS4 не совместим. То есть сконвертировать проект из ETS5 в ETS4 не представляется возможным.

Такие вот дела...
AlexBo
Ммдаа...
Спасибо за предупреждение.Я вот как раз собрался покупать ETS5, а теперь сильно задумаюсь.Тоже в свое время столкнулся с проблемой невозможности импорта проекта 5-ки в 4-ку...У меня был легкий шок, я понимаю что есть софт для этих дел, но нельзя так любить деньги...
А что у вас за компьютер и какая стоит ОС?
P.S.Gira G1 уже есть в продаже в Москве???
Honya
Компы у меня мощные и в офисе, и дома. Core i7, дофига оперативы. Дома стоит Windows 10. В Офисе - Windows 7. Проблемы от оси не зависят.
Но дело в том, что в ETS4 - использовались базы данных SQL. Коммиты и риквесты всегда происходили в один файл базы в отдельном потоке.
В ETS5 от баз отказались и весь проект лежит на диске в отдельных множественных файлах. Видимо поэтому оно стало тормознее, кеширование хуже работает, и открывать файлы надо чаще. Да и к тому же ощущение, что ETS5 целиком на Java написан или .NET.

Насчет Gira G1 в Москве - я не в курсе. Я во Франкфурте живу. Тут он доступен с Ноября 2015.
leonid
Цитата(Honya @ 5.1.2016, 13:59) *
1. Нет поддержки репозиториев. Раньше я на сетевом cloud диске держал репозитории проектов, и мог совершенно прозрачно работать со всеми проектами, с любого места и компа, в офисе и дома. Теперь же приходится вручную копировать сотни!!! файлов проекта на cloud диск после каждой модификации. Непонятно, зачем было убирать эту наиважнейшую функцию.

Есть - по-иному назвали (архив). См. картинку. Для сохранения в архиве - правой кнопкой на проекте - "сохранить в архив". Затем он виден как находящийся в архиве и его оттуда нужно вытаскивать. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2. Зачем то убрали редактирование параметров девайсов по правому клику. Надо сначала зайти во вкладку "Parameter", а затем "Open product specific parametr dialog". Больше манипуляций, и кроме того надо сначала заселектить устройство, а его селект - это задержка около 2-х секунд и более, если много групповых адресов (например навороченный прион). То есть скорость и эффективность работы в ETS5 сильно ниже по сравнению с ETS4.
Кто как привык работать smile.gif

3. Запись параметров происходит не в момент их изменения, как в ETS4, а при выходе из проги. У меня несколько раз были случаи некорректного закрытия ETS5 (крэши в основном), после чего я терял все свои изменения.
Неправильно. Сохранение данных в ets5 происходит в фоновом режиме.

4. .... прион
5. .... опять прион

6. Когда мне все эти проблемы надоели, я решил проект перетащить назад в ETS4. Но и это у меня не получилось. Оказалось, что файл экспорта проекта .knxproj хоть и имеет с ETS4 одно расширение, по факту с ETS4 не совместим. То есть сконвертировать проект из ETS5 в ETS4 не представляется возможным.
Чего никто и не обещал. ETS5 работает по-иному с данными. Во всех описаниях на программу это сказано открытым текстом.

Такие вот дела...

Honya
Цитата
1. Нет поддержки репозиториев. Раньше я на сетевом cloud диске держал репозитории проектов, и мог совершенно прозрачно работать со всеми проектами, с любого места и компа, в офисе и дома. Теперь же приходится вручную копировать сотни!!! файлов проекта на cloud диск после каждой модификации. Непонятно, зачем было убирать эту наиважнейшую функцию.

Есть - по-иному назвали (архив). См. картинку. Для сохранения в архиве - правой кнопкой на проекте - "сохранить в архив". Затем он виден как находящийся в архиве и его оттуда нужно вытаскивать.


На самом деле у архива и репозиторий - разные задачи. Репозитории предназначены для одновременной работы с проектом на разных компах для разных людей. Поэтому там есть механизмы для защиты перезаписи проекта одним пользователем, если в этот момент другой пользователь уже редактирует проект. То есть чтоб править проект, на него надо сначала сделать Check-Out. Потом после правки - Check-In. И только после этого другой пользователь может делать Check-Out. С Архивами такого механизма нет, и очень большая вероятность похерить изменения сделанные одним пользователем (если он не заархивировал), при перезаписи архива на другом компе. Для меня это важно, потому что я спонтанно работаю над проектом на разных компах, и не всегда сразу делаю Check-In после правок.


Цитата
2. Зачем то убрали редактирование параметров девайсов по правому клику. Надо сначала зайти во вкладку "Parameter", а затем "Open product specific parametr dialog". Больше манипуляций, и кроме того надо сначала заселектить устройство, а его селект - это задержка около 2-х секунд и более, если много групповых адресов (например навороченный прион). То есть скорость и эффективность работы в ETS5 сильно ниже по сравнению с ETS4.

Кто как привык работать.


Я понимаю, что все дело в привычках. Но в ETS4 почему то есть оба способа редактирования устройств. И по правому клику, и во вкладке "Параметры". А в ETS5 они почему то убрали первый способ, который для меня лично удобней. То есть меньше гибкости, и никакой кастомизации.


Цитата
3. Запись параметров происходит не в момент их изменения, как в ETS4, а при выходе из проги. У меня несколько раз были случаи некорректного закрытия ETS5 (крэши в основном), после чего я терял все свои изменения.

Неправильно. Сохранение данных в ets5 происходит в фоновом режиме.


Ок. Пусть будет фоновый режим. Но попробуйте поменять параметры устройства, и сразу прибить ETS5 в таск мэнеджере. Параметры скорее всего не сохранятся. В ETS4 сохраняются всегда в момент редактирования. И дело скорее всего в способе работы с SQL, транзакция на нее отправляется сразу в другом процессе. И прибив ETS4 - SQL процесс не прерывается.


Цитата
4. .... прион
5. .... опять прион


Ну прион был приведен в качестве примера, так как с ними глюков больше всего. Но есть не такие очевидные проблемы. Например из за некоторых плагинов (Wago напимер) ETS5 переходит в некий Compatibility режим. И вот в этом режиме "Совместимости" он начинает еще больше тупить, и дольше устройства программируются.


Цитата
6. Когда мне все эти проблемы надоели, я решил проект перетащить назад в ETS4. Но и это у меня не получилось. Оказалось, что файл экспорта проекта .knxproj хоть и имеет с ETS4 одно расширение, по факту с ETS4 не совместим. То есть сконвертировать проект из ETS5 в ETS4 не представляется возможным.

Чего никто и не обещал. ETS5 работает по-иному с данными. Во всех описаниях на программу это сказано открытым текстом.


Ну внутри он может как угодно работать с данными, но кто им мешал сделать экспорт/конвертор в совместимый с ETS4 формат?
Многие индустриальные и консьюмерские проги всегда соблюдали совместимость с предыдущими форматами. 3DS Max например, или MS Word.

AlexBo
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как в ETS5 присвоить значение групповому адресу?
Например есть Групповой Адрес "Режим Кондиционера" , в нем находятся байтные объекты связи со своими значениями на каждую функцию.
Функция Auto=0 , Heat=1, Dry=3,Cool=4 и так далее...
fiber
Цитата(AlexBo @ 27.1.2016, 12:57) *
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как в ETS5 присвоить значение групповому адресу?
Например есть Групповой Адрес "Режим Кондиционера" , в нем находятся байтные объекты связи со своими значениями на каждую функцию.
Функция Auto=0 , Heat=1, Dry=3,Cool=4 и так далее...


Очевидно что в этот адрес надо добавить объект от устройства, которое задает соответствующий режим в нужном формате - какие еще варианты то? Вы с чего управлять кондеем хотите?
AlexBo
Прошу прощения - добавил не тот скрин, но сути не меняет - в этот же адрес добавляется такой же объект связи с Приона и у него те же значения.
Получается что в Гр.Адресе находятся 2 Объекта Связи, но как Адресу задать то или иное значение ...?
Konstantin_X
Странный вопрос. В ГА есть два коммуникационных объекта, один от кондея (Интезис) другой от приона, в прионе параметризуется отправка тех или иных значений через соответствующий коммуникационный объект в групповой адрес, к которому привязан объект приона.
Melnikov
Странно, какая связь между ETS5 и групповыми адресами?
Незавсимо от версии ETS групповой адрес - это функция, которая связывает объекты устройств завязанных на эту функцию, будь этот прион, тритон, диммер и так далее, путем соединения их соответсвующих объектов с этим групповым адресом. Формат (DPT) групповой адрес получает в соответсвие с форматом первого объекта связи, с которым Вы его свяжите, в дальнейшем его можно будет связать только с объектами других устройств, имеющих только аналогичный формат независимо от версии ETS. Ни с какими объектами другого формата никакая ETS его не соединит.
AlexBo
Вопрос по PriOn закрыл, Спасибо всем за ответы.
Скажите пожалуйста - Кто имеет опыт написания проекта в IPP3 под Busch-Comfort Touch ?
Honya
Цитата(AlexBo @ 29.1.2016, 20:10) *
Скажите пожалуйста - Кто имеет опыт написания проекта в IPP3 под Busch-Comfort Touch ?


А какой вопрос по IPP3?
chervon
Всем привет.
Столкнулся с проблемой:
На MAC заглючил виртуальный диск с Windows 7+ETS5.
Файл VM открыл, но скопировать проекты из ETS5 не понимаю как?
Может кто решал такую проблему?
chervon
Решил biggrin.gif
Pizekatto
А кто понял как вырезать / вставлять объекты и где найти воронку в групповом мониторинге?
Sector
Друзья, может быть кто то сталкивался с таким вопросом - из списка устройств проекта удалено устройство с адресом, скажем, 1.1.4, при попытке добавить новое устройство с таким адресом ETS5 пишет, что адрес уже присвоен устройству (которое было удалено). Устройство удалено, но адрес занят. Как это так? ETS 5.5.2.
AlexBo
А устройство как удаляли?Надо было слить апликуху и удалить физадрес с устройства...так сделали?
Sector
В устройства адреса ещё не загружались, проект пока в стадии программирования в ETS. И после удаления устройства с адресом 1.1.4, ETS не хочет добавлять новое устройство по этому же адресу...
recar
Цитата(Sector @ 27.12.2016, 15:03) *
, 1.1.4, при попытке добавить новое устройство с таким адресом ETS5 пишет, что адрес уже присвоен устройству (которое было удалено).


А картинка есть где так пишет? У меня такое пишет только при загрузке. А при добавлении присваивает следующий свободный адрес, потом меняю в свойствах на какой надо. Если есть в списке такой, просто красным обводится окошко.
Sector
Картинку пока скинуть не могу, Ets на рабочем ноуте, но выглядит это так же, как на вашей картинке, окошко адреса обводится красным, а если навести курсор на стрелочки вверх и вниз для изменения адреса, то появляется надпись "адрес уже присвоен устройству ... и название удалённого устройства...
fdd
в четвертой версии была настроена удобная фича - при закрытии етс формировался bak-файл с датой редакции. Хранил их на сервере, если надо - взял нужный, переименовал расширение и юзай. Сейчас же можно пользоваться только control point-ами, которые я тоже хранил на сервере. Снес комп, подставил в директорию файлы этих point-ов, а они "не подтягиваются", вываливается ошибка sad.gif
Т.е. получается, если вдруг развалился винчестер, то если сам специально не делал экпорт или архив - то все пропало. Или я не прав?
Stem
Для целей сохранения проекта можно пользоваться Репозиторием на сервере. Когда берешь с него файл для работы на локальный комп., в нем остается копия.
fdd
Цитата(Stem @ 11.1.2017, 9:49) *
Для целей сохранения проекта можно пользоваться Репозиторием на сервере. Когда берешь с него файл для работы на локальный комп., в нем остается копия.

Репозиторий - это папки ProjectStore и ProductStore? Т.е. при отсутствии связи с сервером проект не открыть, я правильно понимаю?
Stem
Нет.
Репозиторий это хранилище архивов проекта.
Установки-хранение данных-Архив проектов.
Далее указываете на нужную папку на сервере (или у себя на компе).
Репозиторий удобен если: вы работаете с проектом не один (необходимо контролировать актуальность проекта),
вы работаете с проектом на разных машинах (на объекте с ноутом, в офисе с ПС),
в репозитории ВСЕГДА остается копия проекта.
1. Помещаете проект в архив (правая кнопка на проекте - добавить в архив)
2. Берете проект из архива(репозитория) для работы (Архив проектов - правая кнопка на проекте-выходная проверка (check-out))
3. Помещаете обратно в архив (правая кнопка на проекте-входная проверка (check-in))
В папке с проектами ведется лог, кто и когда брал проект.
fdd
Цитата(Stem @ 12.1.2017, 18:31) *
Нет.
Репозиторий это хранилище архивов проекта.
Установки-хранение данных-Архив проектов.
Далее указываете на нужную папку на сервере (или у себя на компе).
Репозиторий удобен если: вы работаете с проектом не один (необходимо контролировать актуальность проекта),
вы работаете с проектом на разных машинах (на объекте с ноутом, в офисе с ПС),
в репозитории ВСЕГДА остается копия проекта.
1. Помещаете проект в архив (правая кнопка на проекте - добавить в архив)
2. Берете проект из архива(репозитория) для работы (Архив проектов - правая кнопка на проекте-выходная проверка (check-out))
3. Помещаете обратно в архив (правая кнопка на проекте-входная проверка (check-in))
В папке с проектами ведется лог, кто и когда брал проект.

А нельзя сделать так, чтобы процедура check-in выполнялась автоматически при закрытии проекта?
У меня произошла такая штука: я скопировал папки ProjectStore и ProductStore с локального компа. Потом снес винду, и подставил эти папки в прежнее месторасположение. Не прокатило sad.gif
konev_atlax
Цитата(magor @ 25.6.2015, 20:30) *
Была проблема с шлюзом Wienzierl BAOS 771:
В ETS4 comission проходил без проблем
В ETS5 comission KNX устройств проходил несколько часов или не проходил вообще. При просмотре телеграмм в шине или путем наблюдения обмена трафик с BAOS были выявлены секундные паузе между телеграммами.
После обращения к поддержке сначала KNX.org, а после к поддержке Weinzierl выяснилось, что старые прошивки BAOS несовместимы с ETS5 и нужна прошивка у вендора.
В новой версии проблема исчезла.


Столкнулся с данной проблемой. Третий день "заливаются" 10 quad-ов.
В мониторинге 1 телеграмма в секунду.
Воможно ли перешить baos самостоятельно? Покупать новый не хочется..

И попутно ещё один вопрос: на объекте имеется Wago 750-889 + 753-646, но добавить Wago ip роутер в проект ets5 не даёт, ругается на то, что backbone должен быть ip. В ets3d подобного не было, свободно добавлял устройство Wago ip router, заливал его из етс-ки, после этого делал новое подключение через роутер и спокойно работал.
magor
Цитата(konev_atlax @ 25.4.2017, 15:34) *
Столкнулся с данной проблемой. Третий день "заливаются" 10 quad-ов.
В мониторинге 1 телеграмма в секунду.
Воможно ли перешить baos самостоятельно? Покупать новый не хочется..

И попутно ещё один вопрос: на объекте имеется Wago 750-889 + 753-646, но добавить Wago ip роутер в проект ets5 не даёт, ругается на то, что backbone должен быть ip. В ets3d подобного не было, свободно добавлял устройство Wago ip router, заливал его из етс-ки, после этого делал новое подключение через роутер и спокойно работал.


Новый BAOS не покупал - отправил почтой в Weinzierl. Процедура заняла неделю и обошлась примерно в 150 евро, из которых 50 евро обновление ПО.
Самостоятельно BAOS не прошить.

А в чем проблема найти USB интерфейс?
konev_atlax
Цитата(magor @ 25.4.2017, 21:55) *
А в чем проблема найти USB интерфейс?


Через USB не подключается. Драйвера под USB шлюз от abb не встают на win10. Считал, что пятая ets-ка заточена только под ip коннект. Я ошибаюсь?
gosha-z
А в чем проблемы поставить тип бекбона IP?
LordN
всем привет, вопрос - подскажите с чего начинают KNX-воды.
примеры, как создать проект, какие кнопки тыкать и т.д.
м.б. есть какой-то курс на ютубе
интересуют ABB i-bus, ETS5 и IRIDIUM
пока хочется хотя бы понять что делать и как заставить шевелиться релейный модуль
есть связка
SU/S 30.640.1 + SA/S 12.6.2.1 + ABA/S 1.2.1 + IPR/S 3.1.1
эта связка вообще работоспособна?

как физически задаются/назначаются адреса модулям?
и т.д.

пока добился только видимости ABA/S 1.2.1 и IPR/S 3.1.1 в ABB i-bus
что с этим делать дальше - непонятно

заранее благодарен.
Stem
https://www.youtube.com/watch?v=-Cqq1ioo6zg
и еще куда роликов в Ютубе
ну и официальные курсы
Aurelius Marcus
сильвер бук кнх насколько старинная, но актуальная до сих пор. Один из лучших трудов.
С уважением -
Бабий Сергей
п.с. "..пока добился только видимости ABA/S 1.2.1 и IPR/S 3.1.1 в ABB i-bus.." - если увидел, значит победил!! smile.gif в ETS должен хелп много помочь..
LordN
спасибо!
Gosha_xak
Может кто пояснить значения флагов переменных в ETS? Чтото гугл ничего толкового не выдает, хотелось бы раз разобраться и все. Или примеры какие привести. По ETS смотрю - диммеры\актуаторы стоят флаги соединение+запись, на блоках DI - соединение+запись+передавать(+иногда обновить), на аналоговых переменных - соединение+считывание+передавать.
Aurelius Marcus
Цитата(Gosha_xak @ 24.7.2018, 11:57) *
Может кто пояснить значения флагов переменных в ETS? Чтото гугл ничего толкового не выдает, хотелось бы раз разобраться и все. Или примеры какие привести. По ETS смотрю - диммеры\актуаторы стоят флаги соединение+запись, на блоках DI - соединение+запись+передавать(+иногда обновить), на аналоговых переменных - соединение+считывание+передавать.

1. https://support.knx.org/hc/en-us/articles/115003188089-Flags
2. Есть в природе толковое описание на русском. Найду - выложу.
С уважением -
Бабий Сергей
Aurelius Marcus
Цитата(Aurelius Marcus @ 26.7.2018, 10:12) *
2. Есть в природе толковое описание на русском. Найду - выложу.

© - нужен всегда, иначе объект связи (ОС) не будет обмениваться информацией в принципе.
Чтение ® - нужен для тех ОС, которые хранят информацию о реальном статусе канала (канал реле активатора) или реальном значении переменной (ОС для переменной текущей температуры датчика температуры).
Примеры: каналы активатора, переменные температуры температурных контроллеров, статусы штор или яркости диммера.
Запись (W) - ОС отвечающие за непосредственное управление или воздействие.
Примеры: ОС для управления каналом активатора, яркостью диммера, либо ОС для задания температуры термостата.
R+W устанавливаются вместе только в случаях, когда ОС можно и писать и он же хранит значение статуса, которое можно считать. Для реле обычно это указывается в настройках, для остального бывает по-разному.
Часто, если для команды и обратной связи используется один ОС, то считывать Вы будете не реальный статус, а свою последнюю команду, записанную в этот ОС.
Передача (Т) - если Вы хотите, чтобы ОС вам передал информацию при изменении, то этот флаг обязателен.
Примеры: ОС кнопки, ОС для обратной связи реле или диммера, ОС текущей температуры датчика температуры.
Обновление (U) - про этот флаг нормально написано в мануале, ссылку на который Вы указали. Ответы на запросы чтения будут восприняты, как команда на запись.
По своему разумению скажу так, если от активатора или диммера придет статус от ОС с флагом (Т), то кнопки обновят свой статус.
Чтение при инициализации (I) - тут все просто, если Вы хотите, чтобы ваш ОС запросил статус при загрузке устройства, то ставьте этот флаг.

Типовые примеры (RWTUI):
- канал реле или диммера с одним ОС для команды и статуса - RWTxx
- канал реле или диммера (команда) - хWxxx
- канал реле или диммера (обратная связь) - RxTxx
- кнопка выключателя или сенсорной панели - xWTUI
- датчик температуры - Rxxxx
- задание температуры термостата, когда он же обратная связь - RWTxx
Gosha_xak
Цитата(Aurelius Marcus @ 27.7.2018, 16:14) *
© - нужен всегда, иначе объект связи (ОС) не будет обмениваться информацией в принципе.
Чтение ® - нужен для тех ОС, которые хранят информацию о реальном статусе канала (канал реле активатора) или реальном значении переменной (ОС для переменной текущей температуры датчика температуры).
Примеры: каналы активатора, переменные температуры температурных контроллеров, статусы штор или яркости диммера.
Запись (W) - ОС отвечающие за непосредственное управление или воздействие.
Примеры: ОС для управления каналом активатора, яркостью диммера, либо ОС для задания температуры термостата.
R+W устанавливаются вместе только в случаях, когда ОС можно и писать и он же хранит значение статуса, которое можно считать. Для реле обычно это указывается в настройках, для остального бывает по-разному.
Часто, если для команды и обратной связи используется один ОС, то считывать Вы будете не реальный статус, а свою последнюю команду, записанную в этот ОС.
Передача (Т) - если Вы хотите, чтобы ОС вам передал информацию при изменении, то этот флаг обязателен.
Примеры: ОС кнопки, ОС для обратной связи реле или диммера, ОС текущей температуры датчика температуры.
Обновление (U) - про этот флаг нормально написано в мануале, ссылку на который Вы указали. Ответы на запросы чтения будут восприняты, как команда на запись.
По своему разумению скажу так, если от активатора или диммера придет статус от ОС с флагом (Т), то кнопки обновят свой статус.
Чтение при инициализации (I) - тут все просто, если Вы хотите, чтобы ваш ОС запросил статус при загрузке устройства, то ставьте этот флаг.

Типовые примеры (RWTUI):
- канал реле или диммера с одним ОС для команды и статуса - RWTxx
- канал реле или диммера (команда) - хWxxx
- канал реле или диммера (обратная связь) - RxTxx
- кнопка выключателя или сенсорной панели - xWTUI
- датчик температуры - Rxxxx
- задание температуры термостата, когда он же обратная связь - RWTxx


Спасибо большое!