Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Продувка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
deltoplan
Здравствуйте уважаемые специалисты. Суть проблемы: имеется 219 сталь 100 метров (надземный) . Дуем 10 раз идут водяные облака, оставили на 1 час трубу под давлением, открыли кран пошел сухой воздух без облаков, после этого сразу закачали еще раз воздух, открыли опять облака. В чем может быть проблема?
smart-bear
Школьный учебник по физике. Адиабатное расширение воздуха.
Опыт со стеклянной трубкой, пробкой и насосом. Выпадение влаги на стенках трубки при адиабатном расширении воздуха.
deltoplan
Да это может быть, но не в таком количестве. Параллельно идёт 159 труба 100метров таких проблем при продувки не было, воздух был чуть влажный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.