Ирина Фариловна
Здравствуйте! Такой вопрос. Если грунт практически непучинистый, на какой глубине прокладывается газопровод? Нормативная глубина промерзания грунта - 188 см
Дружок
СНиП 42-01-2002 пункт 5.2.1 или тот же пункт СП 62.13330.2011.
В пункте 5.6.1 СП приведена характеристика условий, которые можно отнести к "особым условиям".
Что Вас смущает в мвыборе глубины прокладки?

СНиП 42-01-2002 пункт 5.2.1 или тот же пункт СП 62.13330.2011.
В пункте 5.6.1 СП приведена характеристика условий, которые можно отнести к "особым условиям".
Что Вас смущает в выборе глубины прокладки?
Ирина Фариловна
Все вопрос решен. Звонила эксперту. Он сказал не менее 1 м до верха трубы. Я заложила газопровод на глубину 1,20 м
Дружок
Из каких соображений Вы заложили газопровод на глубину 1,2 м, когда можно было на 1,0 м? Чтобы заведомо повысить стоимость строительства? Ведь это скрытая коррупция.
Ирина Фариловна
Эксперт сказал, что нормально. 1 м - это до верха трубы + 100 мм- труба + 100 мм - песчаная подушка, вот вам и 1,20 м.
Дружок
Да, если это глубина траншеи. А глубиной заложения газопровода, как-то, принято было считать расстояние до верха трубы.
Антон Денисов
Ой как дорого сейчас газ тянуть стало..