Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сближение газопровода с трансформаторной подстанцией
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Landau
Трассу надземного газопровода высокого давления 2 категории (0,4-0,6МПа) планируется провести вблизи пристроенной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. Входящие кабельные линии 10 кВ - подземные. Материал наружных стен - сэндвич (минеральная вата).
Какое минимальное расстояние от оси газопровода до наружной стены такой подстанции?
Если можно, нормативную ссылку (Российская Федерация)..
Я-ГИП
Расстояние как до любого здания соответствующей категории. Регламентируется только расстояние от открытой подстанции (железная коробка на ножках), от неё 10м.
LevaK
Цитата(Я-ГИП @ 18.6.2015, 17:26) *
...Регламентируется только расстояние от открытой подстанции (железная коробка на ножках), от неё 10м.

10м - где написано? Если не трудно - ссылку на пункт документа.
Дружок
Интересно, а на каком основании (нормативное обоснование) газопровод прокладывают надземно?
Почему не подземно, как это требуют СНиП 42-01-2002 или СП 62.13330.2011.
Я-ГИП
Цитата(LevaK @ 22.6.2015, 2:29) *
10м - где написано? Если не трудно - ссылку на пункт документа.

СП 62.13330.2011 Приложение Б. таблица Б.1 п.9
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.