Трассу надземного газопровода высокого давления 2 категории (0,4-0,6МПа) планируется провести вблизи пристроенной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. Входящие кабельные линии 10 кВ - подземные. Материал наружных стен - сэндвич (минеральная вата).
Какое минимальное расстояние от оси газопровода до наружной стены такой подстанции?
Если можно, нормативную ссылку (Российская Федерация)..
Расстояние как до любого здания соответствующей категории. Регламентируется только расстояние от открытой подстанции (железная коробка на ножках), от неё 10м.
Цитата(Я-ГИП @ 18.6.2015, 17:26)
...Регламентируется только расстояние от открытой подстанции (железная коробка на ножках), от неё 10м.
10м - где написано? Если не трудно - ссылку на пункт документа.
Интересно, а на каком основании (нормативное обоснование) газопровод прокладывают надземно?
Почему не подземно, как это требуют СНиП 42-01-2002 или СП 62.13330.2011.
Цитата(LevaK @ 22.6.2015, 2:29)
10м - где написано? Если не трудно - ссылку на пункт документа.
СП 62.13330.2011 Приложение Б. таблица Б.1 п.9
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.