Уважаемые знатоки. На рисунке 1 в приложении вы видите систему на контроллерах Siemens, которую мы проектируем. На контроллер PXC100-E.D завязана периферия. Программу для этого контроллера мы сделали и можем вывести на DesigoInsight v.4 любого компьютера в локальной сети.
Но теперь нужно добавить на DesigoInsight v.4 стороннее устройство, которое может обмениваться данными по протоколу LonTalk. Лучшим решением было бы поставить на контроллер PXC100-E.D модуль расширения PXX-L11, но судя по документации (скриншот 2) для этого нужен XWORKS v.5, а у меня есть только XWORKS v.4.
У нас так же есть не нужный контроллер PXC00.D, который можно было бы использовать для этих целей, но проблема в том, что контроллер PXC100-E.D не может считывать программные переменные с контроллера PXC00.D (спасибо компании Siemens, которая об этом позаботилась).
Специалист из Siemens посоветовал купить роутер Siemens PXG3.L или контроллер PXC00-E.D.