Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ N 542 действует на котельные установки?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Traveller1
Уважаемые Газовики!
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Суть вопроса
Есть постановление N 542 "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" оно отменяет старое постановление которое было более менее внятное, в названии не указывается что эти правила применяются только для ТЭС но в тексте везде упоминается ТЭС , так вот действуют ли данные правила на котельные установки?
smart-bear
Уважаемый Traveller1!
Внимательно читайте документы!!!

Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929)

2. Действие настоящих Правил распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления (в том числе сеть газопотребления ТЭС, ГТУ и ПГУ), а также на связанные с ними процессы эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), консервации и ликвидации.
Traveller1
Спасибо за подробный ответ и за приложенный документ!
Но я все еще не до понимаю!
В главе III п. 26. Указанно «При эксплуатации зданий сетей газопотребления ТЭС эксплуатационная организация обеспечивает мониторинг за осадкой фундаментов» то есть как я Вас понял это относится и котельным установкам??? bang.gif
smart-bear
Уважаемый Traveller1!
Да, совершенно верно.

Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799):

2.2.3. На электростанциях должны быть организованы наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования (фундаменты турбоагрегатов, котлов, питательных насосов и молотковых мельниц): в первые 2 года эксплуатации - 2 раза в год, в дальнейшем до стабилизации осадок фундаментов - 1 раз в год, после стабилизации осадок (1 мм в год и менее) - не реже 1 раза в 5 лет.
2.2.4. Наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций, обследования зданий и сооружений, возведенных на подработанных подземными горными выработками территориях, грунтах, подверженных динамическому уплотнению от действующего оборудования, просадочных грунтах, в карстовых зонах, районах многолетней мерзлоты, в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше должны проводиться по специальным программам в сроки, предусмотренные местной инструкцией, но не реже 1 раза в три года.
Traveller1
Еще раз благодарю за подробный ответ! Вы настоящий специалист!!! bestbook.gif
smart-bear
Доброе слово и кошке приятно...
rolleyes.gif