Добрый день!
У меня стоит задача разработать проект установки пожаротушения склада площадью 20 тыс. м2 с высокостеллажным хранением. При этом система должна учитывать требования ФМ-Глобал.
Подскажите, какие основные отличия систем от требований российских норм, за исключением того, что надо применять оборудования с FM сертификатом.
Может быть у кого есть примеры проектов и готов поделиться?
ФМ нормы отличаются от наших норм
советую почитать не только нормы фм и и нормы данон (они очень похожи между собой)
так же данные проекты принимает не только наши пожарники но еще и представитель страховой компании-маршал( по этому приходилось делать и так чтобы угодить и одному и другому)
Sindarkon
10.6.2015, 8:25
www.fmglobaldatasheets.com
Регистрация бесплатная.
Сначала смотрите FMDS 8-1, и на основании него выбираете нужный документ из всего 8 раздела (скорее всего это будет FMDS 8-9).
В первую очередь обратите внимание на расстояние между спринклерами,лучами. Защищаются воздуховоды от 600 мм. От инженерных сооружений и коробок то же мин 600 мм до спринклера. Крепление трубопроводов через 12 м жесткие и т.д. Всего сразу то и не расскажешь там много чего надо знать типа защиты зенитных фонарей и люков дымоудаления
Здравствуйте. в каком документе FM Global написано про уклон трубопроводов в водозаполненной системе спринклерного пожаротушения? Нашла только для сухотрубов...Подскажите, плиз.