Здравствуйте.
Есть задача установить и диспетчеризировать кассетные и настенные фанкойлы electrolux. Дилер выдал предложение с названиями типа плата Modbus, коммуникационный модуль и т.д. Т.е. понять что это за оборудование и что позволяет понять невозможно. Сам дилер такой инфы не имеет, ссылается что это рекомендации производителя а более подробную информацию ждут с завода. Мол никто не диспетчеризировал эти фанкойлы никогда у нас.
Никто не сталкивался? Где можно доку на эти платы хоть посмотреть?
Kass
Фанкойл - это железная коробка с вентилятором, теплообменником и поддоном. Что в нем диспетчеризировать то? Нужно смотреть не на фанкойл, а на блок управления им. Может быть у вас на ПЛК управление фанкойлами построено.
Demus
Цитата(Kass @ 9.6.2015, 23:14) *
Фанкойл - это железная коробка с вентилятором, теплообменником и поддоном. Что в нем диспетчеризировать то? Нужно смотреть не на фанкойл, а на блок управления им. Может быть у вас на ПЛК управление фанкойлами построено.

Такие коробки уровня вентилятор, фильтр, трехходовый я ставил. и автоматизировал и диспетчеризировал.
Тут коробчонки чуть посложнее. К ним в комплекте идут проводные и иногда беспроводные пульты. Умеют показывать температуру. Умеют и сами помпу включить. И автоматика своя у них на борту. А вот инфы по ней нифига нет(
Получается нечто среднее между кондиционером и той коробкой о которой вы говорите.
djaval
Добрый день, изыскания чем-нибудь закончились?
Сейчас тоже возник вопрос диспетчеризации этих фанкойлов
manjey73
интересен вопрос, каких этих фанкойлов? кроме слова Electrolux есть там другие слова?

Бывают вариации с XYE протоколом, но толи прямо на плате, толи при помощи сетевого модуля(адаптера)... если это оно, то можно попробовать.
Не поверю, что производитель по модели не может сказать как их подключать к общему пульту управления.
Aparat2
На Gree изготовлены? Или Hisense?
kosmos440o_v2
Цитата(djaval @ 3.10.2023, 11:55) *
Добрый день, изыскания чем-нибудь закончились?
Сейчас тоже возник вопрос диспетчеризации этих фанкойлов

Есть вот такие контроллеры с управлением Balu и Electrolux по IR каналу. Либо посто железячных фанкойлов без электроники.
Там на сайте документация, примеры реализации.
https://www.elstars.ru/products/27402884

Но они сейчас вроде под заказ. Под объект могут сделать партию.
djaval
Цитата(manjey73 @ 3.10.2023, 14:33) *
интересен вопрос, каких этих фанкойлов? кроме слова Electrolux есть там другие слова?

Бывают вариации с XYE протоколом, но толи прямо на плате, толи при помощи сетевого модуля(адаптера)... если это оно, то можно попробовать.
Не поверю, что производитель по модели не может сказать как их подключать к общему пульту управления.

Фанкойлы серий EFF и EFH. Диспетчеризация планируется через шлюз ECCM-18A/N.
Пока проблема в том, что не найти описание регистров. Есть одно описание, но там всё касается по кондиционерам, а не фанкойлам.
manjey73
djaval - это оно?
http://www.klimats.ru/blog/?p=2937
manjey73
https://www.c-o-k.ru/library/instructions/m...19895/66271.pdf

даже что-то нашлось с картой регистров. У меня такой же документ но от Dantex шлюза, который выглядит точно так же. И есть предположение что там протокол Midea который можно прочитать компутером smile.gif
djaval
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.7.2023, 12:21) *
Какая-то проблема с этим объектом... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1626683 , не получается разобраться до конца.


Спасибо. Шлюз очень похож, но под брендом Electrolux. Прикладываю что у меня есть по нему. Похоже карта регистров такая же, и по описанию переменных похоже, что это всё заточено под фреоновые системы. У меня же водяные фанкойлы Electrolux EFH и EFR. Подойдёт ли к ним?...
manjey73
djaval суть, если там протокол Midea то он имеет фиксированный набор байт. Что в этом наборе байт будет уже дело десятое. Там есть несколько байт для температур, ну и включение, выключение, скорость вентиляторов и т.д.
https://codeberg.org/xye/xye - здесь реверс инжиниринг протокола Midea, осталось выяснить вопрос на каком интерфейсе работают блоки. Это либо RS485 но может оказаться и CAN. Тут уж от производителя зависит наверное. (сомневаюсь что CAN из-за похожести шлюзов у разных производителей, только с разными надписями)

Если у вас нет на руках шлюза то можете проверить подключившись к самому фанкойлу. Под этот протокол был написан драйвер для RapidScada на основе данных с указанного сайта + некоторые разбирательства с преобразователем даичи...
ключик на драйвер я вам сделаю для тестирования. И да, если это хозяйство запустится, то надо будет понять, что вы в итоге хотите получить?
manjey73
Читаем доку на шлюз

Подключение к портам XYE внутреннего блока и портам K1K2E наружного блока. Порт A2B2E: Подключение к оконечному последовательному порту.