stavr_496
8.6.2015, 11:57
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
У меня такой вопрос. Наша компания берет на обслуживание инженерные системы объекта. В данном здании установлены два котла по 100 кВт (тепло и горячая вода в здании от этих котлов) и подающий газовый узел на эти котлы. Мы по договору данное оборудование не обслуживаем, но наши специалисты круглосуточно будут дежурить на данном объекте. У заказчика заключены договоры с лицензированными компаниями на техобслуживание котлов и газового узла. При неисправности, наш специалист сообщает в компанию обслуживающую данные узлы. Вопрос, необходимо ли в нашей компании кого-то обучать на Б7.1 или в этом нет необходимости. Если в помещении загазованность, то срабатывает НЗК (клапан) и перекрывает подачу газа. У котлов свои защиты.
Если договор заключен на тех обслуживание, а не на эксплуатацию, то заказчик должен соответствовать лицензионным требованиям, в т.ч. быть обучен А и Б7.1
stavr_496
8.6.2015, 17:25
Цитата(Versus @ 8.6.2015, 15:47)
Если договор заключен на тех обслуживание, а не на эксплуатацию, то заказчик должен соответствовать лицензионным требованиям, в т.ч. быть обучен А и Б7.1
У нас договор на эксплуатацию.
Цитата(stavr_496 @ 8.6.2015, 17:25)
У нас договор на эксплуатацию.
Тогда котельная должна быть предназначена для работы "без постоянного присутствия обслуживающего персонала" с выводом аварийных сигналов на пульт (например: охраны).
stavr_496
10.6.2015, 16:36
меня больше интересует следующее
придет дядя из ростехнадзора с проверкой, и тут возникает вопрос
достаточно ли ему будет что котлы обслуживает специализированная компания и газовый узел тоже или есть еще какие-нибудь требования?
В соответствии со статьей 9 фз 116 (помимо всего прочего)
"Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана :
....
обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; (штат работников в соответствии с проектом штата на данные объекты)
....
обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;"
дядя с ростехнадзора будет требовать аттестацию работников организации ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ, а не обслуживающей опо. Эксплуатация включает в себя техническое обслуживание. Поэтому договор должен быть на эксплуатацию и уже та организация, которая эксплуатирует в соответствии с договором опо и должна иметь штат аттестованных работников (руководители, итр и рабочие) в соответствии с проектом штата, которые должны быть аттестованы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.