Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Борьба с технадзором
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сметное дело
ggenn
Вентиляция.

В сметной документации строкаsad.gifТСЦ-301-4797 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 30.03.12 №115) Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм, длинна смехотворная 8м, я на субподряде.

Монтаж выполнен из прямошовного воздуховода. Технадзор не принимает работы требуя заменить на спирально-навивные, ссылаясь на смету. Проект показывает только воздуховод круглый из оц. стали б=0,5мм. Как мне решить эту проблему? Я ссылался, что это применительная расценка, но обосновать не смог.
mod4
Согласуйте с заказчиком и проектировщиком (письменно) замену спиральношовных воздуховодов на прямошовные(последние несколько дороже) без изменения сметной стоимости.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.